Здравствуйте, столкнулись с такой ситуацией.
Есть два старых воздушных компрессора с СД-6кВ 1500 кВт, возбуждение - тристорный регулятор СПВУ. СД работают на одну трубу.
У каждого компрессора свои технологические задвижки, какие то клапана и т.д.
Звонят из цеха компрессии и говорят что один из СД отключился от защиты "асинхронный ход", и начинают с того что неправильно работает РЗА. Начали разбираться, выяснили что в питающеё сети в это время было удаленное к.з., посадку напряжения не заметили, других отключений в том числое и по 0,4кВ не было никаких. Для интереса посмотрели режим работы СД по профилю нагрузок счетчиков (СЭТ) в АИИС ТУЭ. И тут выяснилась такая картина, что в последние три месяца один их СД работает с косинусом =0,99, другой СД с косинусом=0,95. Т.е. недовозбуждены и работаю в индуктивном режиме. Начали распрашивать энергетика цеха почему так, ответ:
При регулировании тока ротора и при приближении тока возбуждения к номиналу, ток статора увеличивается выше номинального, и начинают греться, поэтому они держат ток возбуждения ниже номинального и СД не перегревается. Так и работают в последнее время.
Пока решили так: Т.к. СД работают и их останов критичен для всего предприятия то пусть и работают до ближайшего кап.ремонта трубопроводов. Также думаем что возможная причина в неправильной работе задвижек или клапанов.

Вопрос: Как влияет работа СД в асинхронном режиме на само СД? Может ли СД так работать долго?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 10.12.2019, 15:06
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



У-образные характеристики знаю.
По нормальной характеристике (СД-6кВ у нас около 30 шт), при увеличении тока ротора , ток статора уменьшается и при переходе через режим с индуктивного в емкостный опять растет.

Но внимательней почитайте вопрос пост №6, эта характристика на этих СД не получается.
У этих же двух двигателей, ток ротора увеличиваем почти с нуля, а ток статора только растет и растет.
Грешим на задвижки и клапана в трубопроводах.

Кстати: Я себя к профессионалам не отношу, подфорум "Вопросы профессионалов" никак не говорит что там могут писать только "профессионалы", там четко написано по каким вопросам этот подфорум, а именно: "Обсуждение вопросов по устройству и эксплуатации ЭУ, не вошедших в специализированные темы"

Сообщение отредактировал НИР - 10.12.2019, 15:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- НИР   Синхронный двигатель в асинхронном режиме   9.12.2019, 7:03
- - Valerapol   А причем тут асинхронный режим, если речь идет про...   9.12.2019, 9:36
|- - НИР   Цитата(Valerapol @ 9.12.2019, 11:36) А пр...   9.12.2019, 11:03
- - Аноним   Режим ненормальный. Активная нагрузка на валу высо...   9.12.2019, 11:33
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 9.12.2019, 7:03) Есть два ст...   9.12.2019, 14:04
- - НИР   Поправлю вопрос: Ситуация:Повысить ток ротора СД ...   10.12.2019, 7:28
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 10.12.2019, 7:28) ...Повысит...   10.12.2019, 13:24
- - НИР   У-образные характеристики знаю. По нормальной хар...   10.12.2019, 15:06
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 10.12.2019, 15:06) У-образны...   10.12.2019, 18:22
- - eugevict   Цитата(НИР @ 9.12.2019, 7:03) При регулир...   10.12.2019, 21:04
- - rosck   Цитата(НИР @ 9.12.2019, 8:03) Звонят из ц...   10.12.2019, 21:18
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 10.12.2019, 15:06) ...У этих...   15.12.2019, 12:50
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2019, 12:50) О...   15.12.2019, 18:14
|- - НИР   Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2019, 14:50) П...   16.12.2019, 5:52
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 15.12.2019, 18:14) А за...   15.12.2019, 18:45
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 15.12.2019, 18:45) У...   16.12.2019, 1:22
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 16.12.2019, 1:22) У ТСа...   16.12.2019, 14:26
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2019, 14:26) Н...   16.12.2019, 18:03
|- - НИР   Цитата(Ваня Иванов @ 16.12.2019, 16:26) ...   17.12.2019, 6:48
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 16.12.2019, 18:03) ...п...   17.12.2019, 1:00
- - Ваня Иванов   Цитата(НИР @ 17.12.2019, 6:48) Пуск СД вы...   17.12.2019, 17:18
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 17:18) А...   17.12.2019, 19:40
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 17.12.2019, 19:40) У ТС...   17.12.2019, 19:56
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 17.12.2019, 19:56) В...   17.12.2019, 23:27
- - Ваня Иванов   Цитата(eugevict @ 17.12.2019, 23:27) Обла...   18.12.2019, 0:30
|- - eugevict   Цитата(Ваня Иванов @ 18.12.2019, 0:30) Мо...   18.12.2019, 1:58
- - НИР   Всем спасибо за обсуждение, считаю мой вопрос закр...   18.12.2019, 7:33