Запитка от розетки электроплиты , морозящий душу триллер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Запитка от розетки электроплиты , морозящий душу триллер |
4.12.2019, 21:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2019 Пользователь №: 56466 |
Камрады, я вот что обнаружил в квартире которой сейчас живу, не спрашивайте, как так получилось, я все равно сказать не могу да и не надо. Делал не я.
Купил новую плиту и разворошил вот какое гнездо... Розетка плиты, ещё советская, черная большая, на ней плита на 7 кВт. Розетка висит на довольно свежем автомате на 25. И дальше понеслось от неё в 2 лиинии: розетка для микроволновки, чайника и мультиварки, вторая линия - для холодильника, стиралки, и водонагревателя на 10 литров и одна лампочка на 75 ватт.... Конечно, когда делалось,боже мой, думалось, что не будет столько техники в раз работать, но у меня с маленькими детьми как раз так и бывает: стирает машина, работает плита, чайник, микроволновка... В холодильнике в этой цепи 2 раза сбоила плата. как сказали в сервисе, летел процессор из-за сбоев в сети.... Розетка холодильника подплавлена слегка Это ппц, да, тут же никакие автоматы не помогут? Слишком много потребителей, я не электрик,но правильно понял... Ремонт планируется летом, сейчас надо как то адекватно и безопасно запитаться. Вариант 1, оставить на плите: холодильник, стиралку, обогреватель(работает только летом 2 недели максимум) и лампочку. Микроволновку и чайник бросить переноской к другой розетке обычной, которая на автомате на 16. Вариант 2, всю эту фигню перецепить на обычную розетку через удлиннитель, на же на автомате на 16. П.с. купил новуюплиту электролюкс, она на 8,5 кВт, как бы не испортить что.. Конечно поставить автомат на 16 ещё допом на линию? Помогите решить ребус, хата старая, ремонт будет летом, надо как то дотянуть. Спасибо. Сообщение отредактировал alo alo - 4.12.2019, 21:46 |
|
|
![]() |
5.12.2019, 9:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Это безобразие надо аккуратно (чтоб не переломить провода) переразделать (медь-алюминий) и подключить к новой розетке (посмотреть и вилку).Пробросить по стенам на пол года новые линии не составит никакого труда. Если что то стиралка много жрёт обычно только в первое время пока греет воду.
|
|
|
5.12.2019, 10:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2019 Пользователь №: 56466 |
Это безобразие надо аккуратно (чтоб не переломить провода) переразделать (медь-алюминий) и подключить к новой розетке (посмотреть и вилку).Пробросить по стенам на пол года новые линии не составит никакого труда. Если что то стиралка много жрёт обычно только в первое время пока греет воду. С разделением согласен, но не всё так просто. Кабели я проброшу без проблем, а вот новые автоматы в щитке как то для меня трудно, я хотел щиток в квартиру нормальный ставить с УЗО. Если я сделаю по такой схеме: От розетки плиты холодильник и машинка через автомат на 16, от простой розетки запитаю линию с микрофолновкой и чайником? Автомат только на фазу если что? Сообщение отредактировал alo alo - 5.12.2019, 10:44 |
|
|
5.12.2019, 11:24
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Если я сделаю по такой схеме: От розетки плиты холодильник и машинка через автомат на 16 Учитывая приложенные фотокарточки, соглашусь с рекомендацией оставить на линии плиты только плиту. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
5.12.2019, 12:52
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2019 Пользователь №: 56466 |
|
|
|
| Гость_Гость_Физик_*_* |
8.12.2019, 10:03
Сообщение
#6
|
|
Гости |
((((((((( Иногда создается впечатленин что то не "Вопросы чайников", а "Ответы чайников" Все ваше хозяйство питается алюминиевым проводом 2,5 кв.мм. Какие бы автоматы вы не ставили - это всн "мертвому припарки". Вам нужно или (как тут уже писали) оставить на этой розетке только плиту, а все остальное отключить и запитать от одлинитнля(ей). Или наоборлт - запитать от ввода или от щитка отдельными меднвми кабелями 2,5 кв.мм плиту, СМ и бойлер. Если перекритие в вашем доме из пустотелвх плит, то протянуть кабели можно в потолке. ЗЫ Это только я заметил, что провод фазы приходит на "землю" розетки плиты? |
|
|
alo alo Запитка от розетки электроплиты 4.12.2019, 21:39
savelij® Оставить на линии плиты только плиту. Остальных по... 4.12.2019, 22:39
alo alo Ставить ещё 2 автомата в щит и тянуть кабель? Каки... 5.12.2019, 5:40
Слава Цитата(Гость_Физик_* @ 8.12.2019, 10:03) ... 8.12.2019, 11:40
Гость Цитата(Слава @ 8.12.2019, 11:40) Это по ц... 30.1.2020, 19:24
Электромонтёр Вы всё правильно понимаете но ещё раз обращаются в... 5.12.2019, 11:16
alo alo Цитата(Электромонтёр @ 5.12.2019, 12:16) ... 5.12.2019, 11:23
Dimka1 Цитата(alo alo @ 4.12.2019, 21:39) Это пп... 8.12.2019, 11:18
Анастасия Кобылкина Цитата(Гость_Физик_* @ 8.12.2019, 10:03) ... 13.12.2019, 10:43
гость олег Откинуть в щитке провод заземления и проверить в р... 30.1.2020, 20:50![]() ![]() ![]() |
|