Загадочные автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Загадочные автоматы |
7.12.2019, 12:18
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! подскажите пожалуйста ,нам китайцы установили новое оборудование и там стоят такие штуки ....Это шкаф я так понял управления электроприводами задвижек ,сюда приходят фазные провода с двигателей.И вот вопрос зачем такие автоматы или что это вообще такое ? приходят 3 фазных провода ....а выходит один и на землю ....другие тоже не понятно что за автоматы ....когда приедет наладчик объяснять для чего они я хочу быть уже подготовленным ) Подскажите что это и для чего поподробнее ,в интернете искал -вылазят какие то иероглифы китайские ....это защита от перенапряжений что-ли ?....Заранее благодарен за ответы !
фото здесь https://dropmefiles.com/2yel7 и как их взводить если сработали .... ? или там какие предохранители заменяемые есть ....никаких кнопок не видно ... Сообщение отредактировал fuodorov1 - 7.12.2019, 12:20 |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
7.12.2019, 15:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Зачем вам разбираться с иероглифами?
Там же всё написано на европейском языке прямо на приборах. Это элементы УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений. Гуглим. Необязательно грозозащита. Перенапряжения возникают при коммутации больших токов в цепях со значительным индуктивностями, длинные кабели, например. Скорее всего, у вас там щит с электроникой, вот её и защищают от импульсных помех. Это правило хорошего тона в современном проектировании электропитания промышленных установок. Для дома сейчас тоже многие ставят: понакупили крутой техники, понимаешь, а молнии - то не дремлют. По сабжу: варисторные модули на 20кА, те самые ограничители перенапряжений, меняются на новые при выпадании красного флажка. Они могут выпасть при постепенной деградации модуля (сеть с помехами), либо от однократного прихода мощного перенапряжения. Позаботьтесь, чтобы хозяева купили запасные такие модули и держали на складе. Хотя и не обязательно (только не говорите такое финансистам). При выпадании флажка, установка продолжает работать, но уже без защиты по этой фазе. При замене модуля на свежий и ручном взводе связанного с ним специализированного автомата мы возвращаем систему в исходное состояние. |
|
|
7.12.2019, 21:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
При выпадании флажка, установка продолжает работать, но уже без защиты по этой фазе. При замене модуля на свежий и ручном взводе связанного с ним специализированного автомата мы возвращаем систему в исходное состояние. Могу только добавить, без замены модуля с выпавшим флажком, автомат можно не вводить, защиты всеравно не будет.Хотяавтомат может и завестись. |
|
|
fuodorov1 Загадочные автоматы 7.12.2019, 12:18
Костян челябинский То есть в Гугле вас забанили и вы не можете набрат... 7.12.2019, 12:46
Сергей ДД Самые правые с одним проводом на землю, это разряд... 7.12.2019, 12:55
fuodorov1 что такое "разрядники "?
в гугле набираю... 7.12.2019, 14:46
Костян челябинский А перевести Гугель не может? У меня он ещё и на Ют... 7.12.2019, 15:32
fuodorov1 "Дачнику" спасибо большое !!... 7.12.2019, 16:02
Ваня Иванов ЦитатаТам же всё написано на европейском языке пря... 7.12.2019, 18:41
fuodorov1 на общем фото : при срабатывании защиты отключаетс... 8.12.2019, 9:08
Костян челябинский Ведь уже раздевали. Осталос проглотить. Ну набери ... 8.12.2019, 10:37
Сергей ДД При срабатывании УЗИП ничего не отключается, при в... 8.12.2019, 17:15
fuodorov1 спасибо!!!
А почитать про правила уста... 10.12.2019, 15:24
Сергей ДД Цитата(fuodorov1 @ 10.12.2019, 15:24) спа... 10.12.2019, 17:16
fuodorov1 спасибо !!! 11.12.2019, 18:12![]() ![]() ![]() |
|