Всем привет! С наступающими выходными!
Вопрос в следующем. На работе столкнулся со старой 3-фазной сборкой тэнов. Тэнов 9, по 3 на каждую фазу. Вторые концы всех 9-ти тэнов соединены между собой. То есть имеем подобие звезды, по аналогии с электродвигателями. Смущает то, что объединенные концы 9 тэнов не занулены. Я так понимаю, когда все тэны исправны и токи по фазам равны, зануление не нужно, а вот в случае отгорания тэнов и несимметричности нагрузки по фазам - ноль нужен. ВОПРОС: обязательно ли занулять объединенные концы тэнов? Заранее благодарю участников обсуждения. |
|
|
||
![]() |
7.12.2019, 21:04
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Отчего сгорела? От превышения рабочего тока. Отчего ток вырос? Напряжение выросло. Отчего? Перекосило среднюю точку.
Меняйте неисправные ТЭНы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
ladoga1242 3-фазная сборка тэнов 6.12.2019, 20:00
Roman D В своё время имел дело с пекарской печью, в которо... 6.12.2019, 20:34
ladoga1242 Никакой автоматики в шкафе нет. Рубильник, плавкие... 6.12.2019, 20:43
ladoga1242 Скажите, чем чревато отсутствие зануления? А то од... 7.12.2019, 17:17
Viktor2004 Цитата(ladoga1242 @ 7.12.2019, 19:17) Ска... 7.12.2019, 18:32
ladoga1242 Всем спасибо!
В принципе так и думал, просто с... 7.12.2019, 21:15![]() ![]() ![]() |
|