Всем добрый день.
Собрал часть схемы (с датчиком) из темы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=71409&st=0 Провод ПВС 2х1 через клеммы, собрал согласно схемы на рисунке. Потрогал индикаторной отвёрткой не подключенные концы провода и она засветилась (отображено звездочкой): 1. переключатель работает на прямую, лампа светит - обнаружена фаза на проводе (а) 2. переключатель включает датчик, датчик срабатывает, лампа светит - обнаружена фаза на проводе (а;е) 3. переключатель включает датчик, датчик не срабатывает, лампа не светит - обнаружена фаза на проводе (е) Откуда фаза и почему? |
|
|
||
![]() |
7.12.2019, 17:46
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
3. переключатель включает датчик, датчик не срабатывает, лампа не светит - обнаружена фаза на проводе (е)Откуда фаза и почему? Из стены, Ivan1, - Вы же её сами из стены туда подали, переключив левый переключатель.-------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Ivan1 Фаза на не подключенном проводе 7.12.2019, 12:55
Гость сочувствующий Наведённое напряжение называется. 7.12.2019, 13:56