Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление эл. двигателя , видимое заземление

Nail
сообщение 4.12.2019, 19:40
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем, на работе возник вопрос:
Необходимо ли делать видимый защитный проводник, не смотря на то, что в клемнике электродвигателя защитный ноль присоединен к корпусу?
ПУЭ 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра.
А ВСН-332 гл.13 гласит не обязательно:
г) заземление взрывозащищенного электрооборудования электродвигателей следует выполнять
только присоединением специальной нулевой защитной жилы кабеля или провода к заземляющему контакту во вводном
устройстве электрооборудования; при этом выполнение заземления присоединением к магистрали заземления не требуется;

Подскажите, так нужно ли делать видимые защитные проводники?
А если всетаки да, то на основании какого НД?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 5.12.2019, 5:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Многие путают защитное заземление оборудования с системой уравнивания потенциалов.
Заземление может быть "видимым" (заземление отдельно проложенным проводником) и "невидимым" (в составе кабеля, ...) , а вот уравнивание невидимым выполнить практически невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2019, 8:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(НИР @ 5.12.2019, 5:49) *
.. а вот уравнивание невидимым выполнить практически невозможно.
Проводник уравнивания принципиально не лезет под штукатурь или в трубу ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 5.12.2019, 20:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(НИР @ 5.12.2019, 11:23) *
Зайдите в любой производственный цех где куча станков, или просто много электродвигателей. Там электрооборудование имеет защитное заземление с помощью нулевого защитного проводника (невидимое). Но также увидите, что где то прямо по полу или по стене идет магистраль системы уравнивания потенциалов (обычно полоса) и к этой магистрали от всего эл.оборудования тянутся проводники (такие же полосы или в виде проволоки (катанка) или просто изолированные или неизолированные провода). Их невидимыми сделать невозможно или это будет дорого.

Поддерживаю.

Да, действительно, вопрос поставлен не верно. Попробуем с подойти к этому (видимому, не видимому) проводнику с другой стороны.
Попробую пояснить для чего необходимо соединять ОПЧ к ДСУП (чето спорить особо желания нет).
При замыкании на корпус в системе заземления TN, на ОПЧ относительно земли или СПЧ связанных с землей, появляется потенциал порядка 110 В (при условии, что длина фазного и нулевого защитного проводника равна, а также равны их сечения).
Так же при обрыве нуля, у нас на ОПЧ появится фик знает какой потенциал, но опасный.
Поэтому ПУЭ 1.7.83 обязывает нас соединять ОПЧ с ДСУП если имеется возможность одновременого прикосновения к ОПЧ и к другой ОПЧ или СПЧ, т.е. если они находятся менее 2 м.

Сообщение отредактировал Nail - 5.12.2019, 20:31


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2019, 22:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Nail @ 5.12.2019, 20:31) *
.. Попробую пояснить для чего необходимо соединять ОПЧ к ДСУП..
Издеваетесь, в меру сил ? Если считаете, что тут кто-то не понимает как и зачем выполняется уравнивание, то нехрен таким чудикам и вопросы задавать.
Спасибо большое, что разъяснили, теперь хоть буду знать. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.12.2019, 6:31
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 5.12.2019, 22:44) *
Если считаете, что тут кто-то не понимает как и зачем выполняется уравн

Олега, (это Nail), давайте без эмоций. Из этого, я понял, что вы считаете, кроме подсоединения защитного нуля к корпусу, необходимо нацепить еще один провоник ( типа видимый)? Правильно ли я вас понял?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2019, 9:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 6.12.2019, 6:31) *
Олега, (это Nail), давайте без эмоций.
Не надо давать повод.


Цитата(Гость @ 6.12.2019, 6:31) *
.. Из этого, я понял, что вы считаете, кроме подсоединения защитного нуля к корпусу, необходимо нацепить еще один провоник ( типа видимый)? Правильно ли я вас понял?
Нет. Ваш ведомственный документ толкует об отсутствии необходимости (не о запрете) повторного заземления двигателя при наличии РЕ-проводника в питающей линии. При этом уравнивание (при использовании автоматического отключения питания) ни кто не отменял. Оно должно быть. Хоть видимыми проводниками, хоть невидимыми, хоть вовсе без них (через конструктивны, станины..)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 7.12.2019, 10:21
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 6.12.2019, 9:51) *
При этом уравнивание (при использовании автоматического отключения питания) ни кто не отменял. Оно должно быть. Хоть видимыми проводниками, хоть невидимыми, хоть вовсе без них (через конструктивны, станины..)

Олега, вот тут я с тобой соглашусь.

Цитата(Олега @ 5.12.2019, 22:44) *
Издеваетесь, в меру сил ? Если считаете, что тут кто-то не понимает как и зачем выполняется уравнивание, то нехрен таким чудикам и вопросы задавать.
Спасибо большое, что разъяснили, теперь хоть буду знать. )))

Олега, а зачем обижаться, я посмотрел в другой ветке ты тоже обсуждал (видмиый проводник), но ни где это не озвучивалось, почему он нужен, ты знаешь это очень хорошо. может ты знаешь и больше, ну так объяснил бы молодежи как и для чего нужно делать. Я вообщето пояснил для других, может ктото и не знает, а ты сразу на себя, разобиделся.
Ладно. все, вопрос исчерпан.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nail   Заземление эл. двигателя   4.12.2019, 19:40
- - Олега   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0...   4.12.2019, 20:11
- - Nail   Спасибо, почитал, ничего путного не узнал, одна ру...   4.12.2019, 20:35
- - Олега   Сыр-бор надо фильтровать.. ) По-моему из обсуждени...   4.12.2019, 23:55
- - НИР   Многие путают защитное заземление оборудования с с...   5.12.2019, 5:49
|- - Олега   Цитата(НИР @ 5.12.2019, 5:49) .. а вот ур...   5.12.2019, 8:42
|- - Nail   Цитата(НИР @ 5.12.2019, 11:23) Зайдите в ...   5.12.2019, 20:31
|- - Олега   Цитата(Nail @ 5.12.2019, 20:31) .. Попроб...   5.12.2019, 22:44
|- - Гость   Цитата(Олега @ 5.12.2019, 22:44) Если счи...   6.12.2019, 6:31
|- - Олега   Цитата(Гость @ 6.12.2019, 6:31) Олега, (э...   6.12.2019, 9:51
|- - Nail   Цитата(Олега @ 6.12.2019, 9:51) При этом ...   7.12.2019, 10:21
|- - Олега   Цитата(Nail @ 7.12.2019, 10:21) ..я посмо...   7.12.2019, 13:56
- - НИР   Зайдите в любой производственный цех где куча стан...   5.12.2019, 11:23
- - Олега   Цитата(НИР @ 5.12.2019, 11:23) Зайдите в ...   5.12.2019, 16:23
- - НИР   Цитата(Олега @ 5.12.2019, 18:23) "До...   6.12.2019, 6:48
- - Олега   Цитата(НИР @ 6.12.2019, 6:48) Никто и не ...   6.12.2019, 22:30