Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3-фазная сборка тэнов

ladoga1242
сообщение 6.12.2019, 20:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Всем привет! С наступающими выходными!
Вопрос в следующем.
На работе столкнулся со старой 3-фазной сборкой тэнов.
Тэнов 9, по 3 на каждую фазу. Вторые концы всех 9-ти тэнов соединены между собой.
То есть имеем подобие звезды, по аналогии с электродвигателями. Смущает то, что объединенные концы 9 тэнов не занулены.
Я так понимаю, когда все тэны исправны и токи по фазам равны, зануление не нужно, а вот в случае отгорания тэнов и несимметричности нагрузки по фазам - ноль нужен.
ВОПРОС: обязательно ли занулять объединенные концы тэнов?
Заранее благодарю участников обсуждения.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 6.12.2019, 20:34
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11230
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В своё время имел дело с пекарской печью, в которой стояли тиристорные коммутаторы - в двух фазах из трёх (экономия); и тэны соединены подобным образом. Перегорание одного тэна приводило к возникновению напряжения на "средней точке" и позволяло быстро обнаружить неисправность.
При такой схеме заземление средней точки приводит к постоянному включению 1/3 тэнов.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 15:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены