Доброго времени суток, Камрады! Вопрос как у нуба, потому пост здесь, прошу отнестись с пониманием..
Имеем домик в деревне, сети оставляют желать лучшего.. ВЛ 0.4 кВ, ещё с советских времён, по деревянным столбам.
Итак, с ВЛ 0,4 кВ имеем ответвление на столб, на нем установлен ЩР1 (см.рисунок), в щите автомат на 63А 4Р в связке с узип на 80 кА + заземляющий контур, далее идёт ответвление КЛ под землю АВБбШв 4*16 50 метров, оплётка которого заземлена в ЩР1.
На забором столбе установлен ЩР2, куда заводится наш кабель, вводной автомат на 50А 3Р далее счётчик, затем автомат 40А 4Р в связке с узип 40 кА и так же заземляющий контур.
Далее кабель идёт снова под землю и заходит в дом, в ЩР3, к вводному автомату 32 А 3Р. Система заземления в доме ТТ, тут все по правилам, узм+УЗО на каждую фазу и далее на нагрузки через однополюсные автоматы.
Внимание вопрос! Броню кабеля на участке от ЩР2 до ЩР3 где заземлять? Землить его в ЩР2 , а в ЩР3 его изолировать? И ещё, кабель идущий от ЩР1 нужно повторно землить в ЩР2?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
motveef
сообщение 5.12.2019, 23:53
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 9.9.2011
Пользователь №: 24207



Итак, по порядку. С темой по ссылке ознакомился, спасибо! Острой необходимости нет, вы правы. Но между тем, я лично находился в люльке с электромонтером при работе по ответвлении от ВЛ , и видел её состояние. Оно и вправду очень плачевное! Есть фото, не могу загрузить, ошибку выдает. Провода натянуты ужасно, частенько в ветренную погоду происходит перехлест проводов на ВЛ, жалобы результата не дают, нет ни денег не людей.. Ввиду этих обстоятельств, лично мной было принято решение об устройстве заземления ТТ. Именно по этой причине я купил УЗМ , не только для защиты от скачков напряжения, но и от возможного отгорания нуля на ВЛ, и именно поэтому, как мне кажется , я сделал надёжное ЗУ, которое в купе с УЗО, должны меня обезопасить. Ведь в первую очередь я исходил из соображения обеспечения собственной безопасности.
Рассуждал я след.образом: при отгорании нуля, у меня нагрузку отключают УЗМки, а отсутствие перемычки с РЕN, обезопасит меня от "напряжения соседа". Как итог, риски поражения эл.током сводятся к нулю, поправьте если я ошибаюсь. Что же касается защиты от токов прикосновения, я не поскупился и купил хорошие УЗО на каждую фазу. Что в моем случае может пойти не так?
По теме же моего первого поста, я вижу два варианта развития событий:
1. Оставляю все как есть, броню кабеля на участке от ЩР2 к ЩР3 заземляю в ЩР2 , в свою очередь оплётку кабеля от ЩР1 к ЩР2 заземляю в ЩР1 . В ЩР3 оплётку изолирую. И тут вопрос, заземляю или зануляю?
2. Перевожу систему заземления на TN-C-S, оплётку кабеля землю во всех трёх щитах на ГЗШ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motveef   Заземление   4.12.2019, 21:34
- - Ваня Иванов   Цитата(motveef @ 4.12.2019, 21:34) ...Вни...   5.12.2019, 12:56
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)у Вас есть на это утверждённый ...   5.12.2019, 13:50
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 5.12.2019, 13:50) ...систем...   5.12.2019, 19:30
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Похоже, что Вы прошли мимо этой...   5.12.2019, 21:43
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 5.12.2019, 21:43) Так, что ...   6.12.2019, 13:38
- - motveef   Итак, по порядку. С темой по ссылке ознакомился, с...   5.12.2019, 23:53
- - Ваня Иванов   Цитата(motveef @ 5.12.2019, 23:53) ...лич...   6.12.2019, 11:00
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 6.12.2019, 11:00) .....   6.12.2019, 14:48
- - Гость сочувствующий   Цитата(motveef @ 4.12.2019, 21:34) ... Си...   6.12.2019, 12:01
- - Basill   Цитата(motveef @ 4.12.2019, 20:34) Имеем ...   6.12.2019, 16:48
- - motveef   Уважаемый Ваня Иванов, я вас понял , ещё вчера хот...   6.12.2019, 18:49
|- - Олега   Цитата(motveef @ 6.12.2019, 18:49) .. как...   6.12.2019, 22:16
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.12.2019, 14:48) Интересн...   7.12.2019, 11:58
- - Олега   Ваня, не надо меня "тыц"ами потчивать.. ...   15.12.2019, 20:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 15.12.2019, 20:29) Ваня, н...   16.12.2019, 16:46
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 15.12.2019, 20:29) Ваня, н...   16.12.2019, 17:00
- - motveef   Всем большое спасибо за помощь! Монтаж закончи...   22.12.2019, 11:26
- - Ваня Иванов   Цитата(Олега @ 6.12.2019, 14:48) Интересн...   20.12.2022, 17:46
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2022, 18:46) к...   6.1.2023, 15:05
- - Oblomow   Цитата(Ваня Иванов @ 20.12.2022, 17:46) ....   5.1.2023, 13:57
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)выкладываю трактат по давно наб...   5.1.2023, 14:34
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 5.1.2023, 14:34) ...множест...   5.1.2023, 20:46
- - Олега   "Мнение автора данной статьи может не совпада...   5.1.2023, 21:26
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)возможно где-то и в чём-то я ош...   5.1.2023, 22:01
- - Moks   Здравствуйте , есть хрущевка 60х годов. Все на алл...   5.1.2023, 22:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Moks @ 5.1.2023, 22:31) ... Планир...   6.1.2023, 9:38
|- - Moks   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2023, 9...   6.1.2023, 22:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Moks @ 6.1.2023, 22:38) Конечно ин...   7.1.2023, 8:38
- - Rezo   Цитата(rosck)Чтобы не было пожаров, от того , что ...   6.1.2023, 15:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 5.1.2023, 22:01) ...А с чег...   7.1.2023, 0:16
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 7.1.2023, 1:16) Я же...   7.1.2023, 8:29
- - Ваня Иванов   Хреново, когда кто-то посторонний встревает в серь...   7.1.2023, 13:53
|- - rosck   Цитата(Ваня Иванов @ 7.1.2023, 14:53) Воз...   7.1.2023, 18:01
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Rezo! Вы как обычно очень н...   7.1.2023, 15:20
- - Ваня Иванов   Цитата(rosck @ 7.1.2023, 18:01) ...Можно ...   7.1.2023, 23:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 7.1.2023, 23:29) ......   8.1.2023, 7:43
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2023, 7...   8.1.2023, 9:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2023, 9:13) От кого о...   8.1.2023, 11:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2023, 9:13) От кого о...   8.1.2023, 11:44
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2023, 11...   8.1.2023, 14:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2023, 11...   8.1.2023, 15:01
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)Требования Прав...   8.1.2023, 15:02
- - Ваня Иванов   Цитата(Rezo @ 8.1.2023, 15:02) Это же над...   8.1.2023, 15:05
- - Rezo   Цитата(Ваня Иванов)Как же нам дальше жить в таком ...   8.1.2023, 15:12
- - Гость сочувствующий   ЦитатаТекст письма официально опубликован не был. ...   8.1.2023, 15:27
|- - Dimka1   Я уже наверно 3 раз спрашиваю кому этот ответ адре...   8.1.2023, 15:49
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)ЦитатаТекст пис...   8.1.2023, 17:21
- - gomed12   В соответствии с п.1 ст.46 Федерального закона от ...   8.1.2023, 18:22
- - gomed12   Создается прозрачная двухуровневая структура норма...   8.1.2023, 20:20