Привет всем, на работе возник вопрос:
Необходимо ли делать видимый защитный проводник, не смотря на то, что в клемнике электродвигателя защитный ноль присоединен к корпусу? ПУЭ 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра. А ВСН-332 гл.13 гласит не обязательно: г) заземление взрывозащищенного электрооборудования электродвигателей следует выполнять только присоединением специальной нулевой защитной жилы кабеля или провода к заземляющему контакту во вводном устройстве электрооборудования; при этом выполнение заземления присоединением к магистрали заземления не требуется; Подскажите, так нужно ли делать видимые защитные проводники? А если всетаки да, то на основании какого НД? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
5.12.2019, 11:23
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Зайдите в любой производственный цех где куча станков, или просто много электродвигателей. Там электрооборудование имеет защитное заземление с помощью нулевого защитного проводника (невидимое). Но также увидите, что где то прямо по полу или по стене идет магистраль системы уравнивания потенциалов (обычно полоса) и к этой магистрали от всего эл.оборудования тянутся проводники (такие же полосы или в виде проволоки (катанка) или просто изолированные или неизолированные провода). Их невидимыми сделать невозможно или это будет дорого.
|
|
|
5.12.2019, 16:23
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Зайдите в любой производственный цех.. А то вы один захаживали.. Меня плохо убеждают примеры исполнения в натуре. Убеждают только нормативные документы."СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.. 6.12.8 Если в электроустановках, как правило, энергетических или насыщенных электрооборудованием, предусматривается магистраль для присоединения проводников уравнивания потенциалов (РВ, РВЕ) или защитных (РЕ), не входящих в состав кабеля, она должна быть доступна для осмотра. В начале и конце магистрали, в местах ответвлений и присоединений, переходах из одного помещения в другое должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону. Данное требование не распространяется на нейтральные жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции." Очевидно, что требование по доступности осмотра только к самой магистрали. К защитным проводникам уравнивания, подключаемым к магистрали, такого требования НЕТ. "Дорого" не аргумент для принципиальной возможности. Зайдите в любой операционный блок, где куча эл.оборудования.. (или в особо чистое производственное помещение). Там любые "видимые" гигиену губят. "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) 35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40 х 4 мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто." То есть сама шина может выполняться скрыто, не то что подключаемые проводники. Имеет место и такая бумажка: Технический циркуляр № 27/2009 "О выполнении магистралей заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках зданий и сооружений" "К настоящему времени выпущена новая редакция стандарта МЭК 60364-5-54 (IЕС:2002) ... - в помещениях с доступом для обычных лиц проводники магистрали в необходимых случаях прокладываются с механической защитой, например, скрыто в полу и/или в перегородках; - в ряде помещений, например, в медицинских помещениях, могут предъявляться специальные требования к защите проводников и/или к способу прокладки в связи с возможностью образования токсичных соединений при санитарно-технической обработке помещений." Сообщение отредактировал Олега - 5.12.2019, 16:28 |
|
|
Nail Заземление эл. двигателя 4.12.2019, 19:40
Олега http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0... 4.12.2019, 20:11
Nail Спасибо, почитал, ничего путного не узнал, одна ру... 4.12.2019, 20:35
Олега Сыр-бор надо фильтровать.. )
По-моему из обсуждени... 4.12.2019, 23:55
НИР Многие путают защитное заземление оборудования с с... 5.12.2019, 5:49
Олега Цитата(НИР @ 5.12.2019, 5:49) .. а вот ур... 5.12.2019, 8:42
Nail Цитата(НИР @ 5.12.2019, 11:23) Зайдите в ... 5.12.2019, 20:31
Олега Цитата(Nail @ 5.12.2019, 20:31) .. Попроб... 5.12.2019, 22:44
Гость Цитата(Олега @ 5.12.2019, 22:44) Если счи... 6.12.2019, 6:31
Олега Цитата(Гость @ 6.12.2019, 6:31) Олега, (э... 6.12.2019, 9:51
Nail Цитата(Олега @ 6.12.2019, 9:51) При этом ... 7.12.2019, 10:21
Олега Цитата(Nail @ 7.12.2019, 10:21) ..я посмо... 7.12.2019, 13:56
НИР Цитата(Олега @ 5.12.2019, 18:23) "До... 6.12.2019, 6:48
Олега Цитата(НИР @ 6.12.2019, 6:48) Никто и не ... 6.12.2019, 22:30![]() ![]() ![]() |
|