Насос DAB CS4 D 13 с Блок частотного управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 постоянное отключение насоса с разными периодами работы по причине превышения потребления тока 2,5 квт, 11,5 ампер , родные параметры 1,1квт ,8,5 ампер. Прозвонка обмоток КЗ не обнаружено,прозвонка кабеля тоже ,причина такой работы так и не обнаружена . Прошу помочь специалистов с данной проблемой!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вы дали график для насоса 10кВт. На нём при самой большей мощности она не превышает 10кВт. Отчего тогда защита сработает? Пусть расход воды большой. Чисто мое мнение насос будет качать столько воды сколько сможет, без перегрузки.
Давать такие заключения, сидя на диване, по тем данным, что дал ТС это все равно, что гадать по фотографии. На месте ТС можно провести эксперименты. 1) Подключить насос напрямую к сети, сделать максимально большой расход воды. Измерить ток. 2) Погонять насос от частотника, на разных режимах. В том числе на полностью закрытой задвижке. И замерить ток. Результаты сюда. Никогда не имел дел с частотниками с однофазным выходом. Если мотор однофазный, то в схеме должен присутствовать конденсатор. Ещё раз советую ТС изучить совместимость данного насоса с частотным приводом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |