![]() Сантехника бьет током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Сантехника бьет током |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Сантехника в ванной бьется током если стоять на мокром полу держась за кран/оплетку душевого шланга и не бьется током если стоять в ванне.
Бойлер и стиралка отключены от розетки. Напряжение между нулем/землей/полом и краном/шлангом душа 3-6в. Прежде чем вызывать электрика хотелось бы понять где утечка, в какой комнате или вообще у соседей в квартире что-то коротит, и если у них что можно тогда сделать? УЗО 1 на всю хату. Сообщение отредактировал foforum - 2.11.2019, 0:50 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 23015 ![]() |
Проверил все розетки в хате таким прибором для проверки УЗО (не реклама)
https://www.aliexpress.com/item/40000697098...rchweb201603_53 обрыва заземления нигде нет. Через неделю приходил электрик что-то затянул в щитке, пока не бьет током. Надеюсь больше проблема не появится. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |