Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.11.2019 Пользователь №: 56439 ![]() |
Народ, может кто подскажет, как подключить этот диммер ? в нём четыре входа l1, n1, l, n, у меня 2 провода, пихал во все, не работает. Лампы стоят диммируемые.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Прозвонить N и N1, если это перемычка, просто о них забыть, если нет - см. сообщение выше.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...если это перемычка, просто о них забыть.... В любом случае забывать не стоит... Если диммер расчитан на прямое питание от сети, то будь у него 3 или 4 клеммы, ноль ему нужен всё равно. Чтобы заменить классический выключатель на диммер (именно это пытается сделать ТС), нужно покупать диммер с двухпроводной схемой подключения, тогда танцев с бубном можно избежать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |