Насос DAB CS4 D 13 с Блок частотного управления ACTIVE DRIVER PLUS M/M 1.1 постоянное отключение насоса с разными периодами работы по причине превышения потребления тока 2,5 квт, 11,5 ампер , родные параметры 1,1квт ,8,5 ампер. Прозвонка обмоток КЗ не обнаружено,прозвонка кабеля тоже ,причина такой работы так и не обнаружена . Прошу помочь специалистов с данной проблемой!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ваня хватит опять фантазировать на шильдике пишут механическую мощность никто не спорит, но в тоже время на шильдике пишут именно номинальный ток этого двигателя. Да возможно у человека, поскольку двигатель однофазный ток больше чем у трехфазного. А частотник может быть перегружен именно потому что частота больше номинальной... Мощность потребляемая насосом сильно растет с ростом частоты выше номинальной. Автору надо посмотреть какая у него частота в герцах идет на двигатель. Остальное все просто трепотня не о чем. Автору не надо расчитывать мощность насоса ему надо найти почему он перегружен.
А снизить нагрузку на моторе насоса, если там нет механических проблем, самое простое это снизить частоту питания мотора. Все. Других вариантов нет. Сообщение отредактировал шахтер - 27.11.2019, 20:10 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |