Добрый день. имеется потребитель, заявка на 2 категорию 150кВт. рэс выдал ТУ:
1. Замена СТП на КТП В-В. 2. Стройка ВЛ-0,4 от этой КТП. 3. Стройка ВЛ-0,4 от другой существующей КТП (в 10 метрах рядом) Также от существующей КТП есть фидер, который идет по территории потребителя. Хотел бы спросить у профессионалов как лучше сделать: Новое строительство 2х отдельных ВЛ, стройка одной двухцепной или стройка одной новой и одной совместной подвеской с существующей линией? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23160 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучший - отдельные линии
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11211 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
лучший - отдельные линии Да, получится ли 2-я категория из двух третьих на двухцепке, когда на ВЛ дерево хлопнет? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |