Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прогрузка автоматов

kuzkin
сообщение 12.11.2019, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2019
Пользователь №: 56371



Уважаемые знатоки, подскажите советом, как правильно поступить?
Суть такая, имея не маленькое производство шкафов автоматического управления и шкафов питания, встал вопрос об обязательной прогрузке автоматов, с приложением протокола.
хочу все пришедшие на склад автоматы, прогрузить сразу, присвоив им номера и внести эти номера в 1с, после чего вернуть их на склад. А при комплектации нового проекта кладовщики будут их сканировать сканером и номер будет привязываться к тому, или иному шкафу. Но есть одно но, в протоколе испытания указывается позиционное обозначение каждого автомата.
Теперь вопрос! обязательно ли в протоколе указывать позиционное обозначение автомата????

Кто как делает, подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ixtim
сообщение 13.11.2019, 6:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(kuzkin @ 12.11.2019, 10:09) *
...хочу все пришедшие на склад автоматы, прогрузить сразу, присвоив им номера и внести эти номера в 1с, после чего вернуть их на склад. А при комплектации нового проекта кладовщики будут их сканировать сканером и номер будет привязываться к тому, или иному шкафу. Но есть одно но, в протоколе испытания указывается позиционное обозначение каждого автомата.
Теперь вопрос! обязательно ли в протоколе указывать позиционное обозначение автомата????

Кто как делает, подскажите пожалуйста!

Это по сути два разных испытания. В первом случае, проверили автомат и вернули на склад - это входной контроль перед монтажом.
Во втором случае: испытания автоматов в составе смонтированной электроустановки..
п.с. Если вы данные из первого испытания поставите во второе - это будет фальсификация icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 13.11.2019, 7:08
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



Цитата(Ixtim @ 13.11.2019, 13:32) *
Это по сути два разных испытания. В первом случае, проверили автомат и вернули на склад - это входной контроль перед монтажом.
Во втором случае: испытания автоматов в составе смонтированной электроустановки..
п.с. Если вы данные из первого испытания поставите во второе - это будет фальсификация icon_wink.gif

На чём основано данное утверждение? А как быть с АВ, которые демонтируются при проведении испытаний, например, с помощью РТ-2048?


--------------------

Spiro - Spero
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.11.2019, 10:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(VELZEVUL @ 13.11.2019, 7:08) *
А как быть с АВ, которые демонтируются при проведении испытаний... ?

По окончании испытаний устанавливаются на свое прежнее место с сохранением позиционного номера... или отправляются на склад? icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzkin
сообщение 13.11.2019, 10:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.11.2019
Пользователь №: 56371



Цитата(Ixtim @ 13.11.2019, 10:17) *
По окончании испытаний устанавливаются на свое прежнее место с сохранением позиционного номера... или отправляются на склад? icon_wink.gif


Устанавливаются на свое прежнее место.


Цитата(VELZEVUL @ 13.11.2019, 4:58) *
Если вы будете присваивать каждому АВ индивидуальный номер, то просто в графе "Обозначение по схеме" (в вашем случае "Позиционное обозначение") добавьте через дробь (в скобках) "Идентификационный номер АВ". Суть от этого не изменится, а требования об идентификации испытанного аппарата соблюдается. Можете ещё и от руки ниже номера дописывать позиционное обозначение АВ после сборки шкафа. Вообще не вижу проблем в этом вопросе.

Добавлю.
Тем более, если вы собираетесь вести учёт через 1С, то и форму протокола, и его заполнение можно сделать также в 1С, который к тому же будет ещё и частично автоматически заполняться: при комплектации шкафа в протокол подгружается его тип, серийный номер, после чего комплектуете шкаф испытанными АВ, данные которых подгружаются в протокол. Можно даже в 1С и позиции АВ сразу прописать (при комплектации конкретного шкафа), тогда и вопрос отпадёт сам собой. В итоге получаете готовый заполненный протокол, на котором останется поставить только печать. Я бы ещё в примечаниях к протоколу добавил даты испытаний каждого автомата, т.к., очевидно, они будут отличаться от даты протокола. Дело останется только за грамотным программистом, но не думаю, что это проблема, на крайний случай есть аутсорс/фриланс.


Спасибо, именно так я и хочу сделать, про даты испытаний, не учел, действительно нужно сделать они реально будут отличаться от даты протокола. Еще раз спасибо за развернутый ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 1:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены