Уважаемые знатоки, подскажите советом, как правильно поступить?
Суть такая, имея не маленькое производство шкафов автоматического управления и шкафов питания, встал вопрос об обязательной прогрузке автоматов, с приложением протокола. хочу все пришедшие на склад автоматы, прогрузить сразу, присвоив им номера и внести эти номера в 1с, после чего вернуть их на склад. А при комплектации нового проекта кладовщики будут их сканировать сканером и номер будет привязываться к тому, или иному шкафу. Но есть одно но, в протоколе испытания указывается позиционное обозначение каждого автомата. Теперь вопрос! обязательно ли в протоколе указывать позиционное обозначение автомата???? Кто как делает, подскажите пожалуйста! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
обязательно в протоколе который я отправляю со шкафом, указывать позиционность каждого автомата? Не достаточно будет указать что 10 автоматов прошли испытание, а вместо позиционного обозночения просто устанавливаются в шкаф под номером N? Т.Е. позиция как бы будет номером шкафа. Повторяю ещё раз требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019: Цитата 7.4.2 Лаборатория должна иметь чёткую систему идентификации объектов испытаний или калибровки. Идентификация должна сохраняться, пока объект находится под ответственностью лаборатории. Данная система должна обеспечивать, что объекты не будут перепутаны физически или при ссылке на них в записях или других документах. Система идентификации должна, если это необходимо, учитывать разделение объекта или группы объектов и их перемещение. Если Вы согласуете с заказчиком свой вариант представления информации в отчётах (протоколах), то может и прокатит. Однако, во избежание разночтений и возможных конфликтов, лучше указывать всю возможную объективную информацию о конкретном объекте испытаний (автоматическом выключателе), вплоть до его позиционного номера в конкретном шкафу.
7.8 Представление отчетов о результатах 7.8.1.2 Результаты должны быть представлены точно, четко, недвусмысленно и объективно, как правило, в форме отчета (например, отчет об испытаниях, свидетельство (сертификат) о калибровке или акт отбора образцов) и должны включать в себя всю информацию, согласованную с заказчиком и необходимую для интерпретации результатов, а также всю информацию, требуемую в соответствии с применяемым методом. Все оформленные отчеты должны быть сохранены в качестве технических записей. Примечание 1 - Для целей настоящего стандарта отчеты об испытаниях и свидетельства (сертификаты) о калибровке иногда могут называться протоколами испытаний и отчетами о калибровке соответственно. Примечание 2 - Отчеты могут быть изданы на бумажном носителе или с помощью электронных средств при условии, что требования настоящего стандарта выполнены. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.11.2019, 15:07 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |