Всем привет. Недавно установил котел на 12квт. Через 2 дня работы отказал один из тэнов. Вскрытие показало, что в котле установлен контактор кмэ 18а на 18ампер внутри которого расплавилась обойма хода контактов на пружине. Извините за использование неправильных терминалогий. Так вот, может ли быть причина том, что 18ампер маловато для 12квт и надо ли купить на 25ампер. Заранее спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ЛЕША, Ошибся. 18/0.38*√3=27.(27). Даже на 25А маловато будет ©
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |