Всем привет. Недавно установил котел на 12квт. Через 2 дня работы отказал один из тэнов. Вскрытие показало, что в котле установлен контактор кмэ 18а на 18ампер внутри которого расплавилась обойма хода контактов на пружине. Извините за использование неправильных терминалогий. Так вот, может ли быть причина том, что 18ампер маловато для 12квт и надо ли купить на 25ампер. Заранее спасибо
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку"
![]() 12/(0,38*1,73)=18,25А Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А.... А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.11.2019, 6:19 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |