Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 12.11.2019, 3:55
Сообщение #1





Гости






Всем привет. Недавно установил котел на 12квт. Через 2 дня работы отказал один из тэнов. Вскрытие показало, что в котле установлен контактор кмэ 18а на 18ампер внутри которого расплавилась обойма хода контактов на пружине. Извините за использование неправильных терминалогий. Так вот, может ли быть причина том, что 18ампер маловато для 12квт и надо ли купить на 25ампер. Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 12.11.2019, 6:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Контактор на 18А при мощности 12кВт не маловат а "тютелька в тютельку" icon_biggrin.gif
12/(0,38*1,73)=18,25А
Просто не повезло с производителем. Так же может не повезти с вновь купленным на 25А....
А, да. ТЭН является активной нагрузкой, поэтому наш любимый cos=1 icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.11.2019, 6:19