Добрый день. На работе возник спор как затеряется металлосвязь для оборудования 1000 В.
Я считаю, что примерно так как на картинке с присоединением струбцины в выводу ГЗШ. Коллеги, считают как на двух других схемах. При чем: "Достаточно Рисунка 2". Мол таким образом мы замеряем связь оборудования с ГЗШ и целостность ГЗШ. Но по факту так проверяется связь между двумя выводами ГЗШ. Искал ответа - не нашел. Нужна книга, где это разжевано. Или документ с подробным объяснением и схемой. Спасибо! |
|
|
![]() |
9.11.2019, 13:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Итак, в настоящее время у нас есть следующие документы, так или иначе касающиеся соединений и присоединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов:
1) ПУЭ-7, п.1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. 2) ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования». 3) ГОСТ 28249-93 (2003) «Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ», Приложение 4, «Расчет сопротивления контактов и контактных соединений», табл. 17, 18, 19. 4) ПТЭЭП-2003, Приложение 3 «Нормы испытаний электрооборудования»: гл. 1. «Контактные соединения сборных и соединительных шин, проводов и грозозащитных тросов», п.1.3. «Контроль болтовых контактных соединений», п.п.2 Измерение переходных сопротивлений: ...На подстанциях сопротивление контактного соединения не должно более чем в 1,2 раза превышать сопротивление участка (провода, шины) такой же длины, как и соединителя. гл. 26. «Заземляющие устройства», п.26.1 «Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями»: ...В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. гл. 28. «Электроустановки, аппараты, вторичные цепи... и электропроводки напряжением до 1000 В», п. 28.5. «Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки»: ...Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом. 5) СТО 56947007-29.130.15.105-2011 «Объём и нормы испытания электрооборудования», гл. 34 «Заземляющих устройства», п.34.2 «Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством»: ...Производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом). В этих документах, как может показаться на первый взгляд, существуют противоречия как друг другу, так и самим себе (например, см. ПТЭЭП-2003 гл. 1 и гл. 26, гл. 28). Это "противоречие" устраняется только в том случае, если привести все формулировки об измерении переходных сопротивлений контактных соединений к единому пониманию данного вида измерений, а именно: Сопротивление отдельного соединения и присоединения заземляющего, защитного проводника и проводника системы уравнивания и выравнивания потенциалов, включая переходные сопротивления всех контактов этого соединения, не должно превышать 0,05 Ом. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
sawabear Замер металлосвязи 6.11.2019, 7:16
ЛЕША Разницы "до" и "выше" в данном... 6.11.2019, 9:21
Ваня Иванов Цитата(sawabear @ 6.11.2019, 7:16) Искал ... 6.11.2019, 11:45
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 15:45) PS... 6.11.2019, 12:04
просто интересно sawabear, А ММВ вы из музея берете для измерений, ... 6.11.2019, 13:18
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 6.11.2019, 12:04) Где можно... 6.11.2019, 13:48
ЛЕША Я чего-то не понял...
Цитата(Ваня Иванов @ 6.... 6.11.2019, 15:26
Ваня Иванов Подойдём к решению данной проблемы с другой сторон... 6.11.2019, 16:09
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 20:09) По... 6.11.2019, 16:28
Ваня Иванов Вопрос ТС звучал следующим образом:Цитата(sawabear... 6.11.2019, 17:11
ЛЕША Цитата(Ваня Иванов @ 6.11.2019, 21:11) Во... 7.11.2019, 2:09
Ваня Иванов На вопрос "выше" или "ниже" 10... 7.11.2019, 11:52
ЛЕША Вы не прокомментировали п.34.2. СТО.34.2
Проверка ... 7.11.2019, 16:09
ЛЕША Цитата(ЛЕША @ 7.11.2019, 20:09) п.34.2. С... 9.11.2019, 5:08
Слава Во намутили!
запутали совсем.
Глянул ГОСТ13276... 7.11.2019, 20:17
ЛЕША Да наш Ваня Иванов "мутит", как в больши... 8.11.2019, 1:39
Ваня Иванов Да, плохо мы ещё знаем требования нормативных доку... 8.11.2019, 2:44
gomed12 При замерах переходных сопротивлений, исходить нуж... 8.11.2019, 12:49
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 8.11.2019, 12:49) При за... 8.11.2019, 13:18
ЛЕША Ваня Иванов, прокомментируйте п.34.2 СТО, предоста... 8.11.2019, 13:40
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 8.11.2019, 13:40) Ваня Иван... 8.11.2019, 14:02
gomed12 Измерение переходного сопротивления не просто сумм... 8.11.2019, 14:52
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 8.11.2019, 14:52) Тогда ... 8.11.2019, 15:22
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 8.11.2019, 15:22) со... 8.11.2019, 21:09
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 8.11.2019, 21:09) Вы наз... 8.11.2019, 23:53
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 8.11.2019, 23:53) Я ... 9.11.2019, 12:11
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 9.11.2019, 5:08) Хорошо бы ... 9.11.2019, 10:16
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 9.11.2019, 5:08) Вижу/читаю... 9.11.2019, 11:46
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 9.11.2019, 12:11) Привед... 9.11.2019, 12:15
gomed12 Еще раз повторяю. Где выискали необходимость измер... 9.11.2019, 12:23
gomed12 Для чего вы привели эти выдержки? Там нет ни одног... 9.11.2019, 13:46
Олега Цитата(gomed12 @ 9.11.2019, 13:46) Вы дош... 9.11.2019, 15:53

gomed12 Цитата(Олега @ 9.11.2019, 15:53) "54... 9.11.2019, 18:06
Олега Цитата(gomed12 @ 9.11.2019, 13:46) Вы дош... 10.11.2019, 9:50
Олега В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 практически всё как в ПУЭ... 10.11.2019, 0:05
gomed12 Цитата(Олега @ 10.11.2019, 0:05) Табл.54.... 11.11.2019, 13:23
Олега Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 13:23) Для ф... 11.11.2019, 14:01
Ваня Иванов Уважаемый Олега! Огромное Вам спасибо и низкий... 10.11.2019, 14:38
Олега И снова зачётно получилось, Ваня
Никого не под... 10.11.2019, 14:51
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 13:23) ...0,... 11.11.2019, 14:30
Олега Значения (в гост28249) д.б. "в среднем по бан... 11.11.2019, 14:50
Ваня Иванов Прежде всего я имел в виду ГОСТ 10434-82 «Соединен... 11.11.2019, 16:03
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 11.11.2019, 16:03) П... 11.11.2019, 17:06
Олега Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) В это... 12.11.2019, 0:51
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 11.11.2019, 17:06) В это... 12.11.2019, 12:53
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 12.11.2019, 12:53) В... 14.11.2019, 22:04
Олега Там еще прописано, что после испытаний сопротивлен... 12.11.2019, 17:05
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 14.11.2019, 22:04) Может... 15.11.2019, 15:09
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.11.2019, 15:09) .... 15.11.2019, 22:39
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 15.11.2019, 15:09) М... 19.11.2019, 14:14
Ваня Иванов Ваша главная ошибка в том, что Вы не видите никако... 15.11.2019, 20:50
Олега Цитата(gomed12 @ 19.11.2019, 14:14) Сопро... 19.11.2019, 16:42
gomed12 Цитата(Олега @ 19.11.2019, 16:42) Из соот... 20.11.2019, 0:44
Олега Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 0:44) Алгебр... 20.11.2019, 1:50
gomed12 Цитата(Олега @ 20.11.2019, 1:50) При верн... 20.11.2019, 14:35
Олега Цитата(gomed12 @ 20.11.2019, 14:35) Физич... 20.11.2019, 17:12
gomed12 Цитата(Олега @ 20.11.2019, 17:12) Бесспор... 24.11.2019, 13:52
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 13:52) Вы хо... 24.11.2019, 18:04
gomed12 Цитата(Олега @ 24.11.2019, 17:30) Вот они... 24.11.2019, 18:32
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 18:32) Может... 24.11.2019, 20:23

gomed12 Цитата(Олега @ 24.11.2019, 20:23) [color=... 24.11.2019, 20:54

Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 20:54) 0,05... 24.11.2019, 21:16
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 18:32) Остав... 24.11.2019, 21:12
gomed12 Цитата(Олега @ 24.11.2019, 21:12) Ничего ... 24.11.2019, 21:18
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 13:52) ...вв... 24.11.2019, 14:22
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2019, 14:22) К... 24.11.2019, 14:39
Ваня Иванов Уважаемый Олега! Похоже мы снова столкнулись с... 24.11.2019, 18:14
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 18:32) По ГО... 24.11.2019, 19:08
gomed12 Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2019, 19:08) В... 24.11.2019, 19:16
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.11.2019, 19:08) О... 24.11.2019, 23:02
Ваня Иванов Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 19:16) ...бо... 24.11.2019, 19:30
gomed12 Цитатастандартизированное понятие
значит определен... 24.11.2019, 21:13
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 21:13) значи... 24.11.2019, 21:21
gomed12 Цитата(Олега @ 24.11.2019, 21:21) Именно ... 24.11.2019, 21:34
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 21:34) Это в... 24.11.2019, 21:59
gomed12 Цитата(Олега @ 24.11.2019, 21:51) Ничего ... 24.11.2019, 22:06
Олега Цитата(gomed12 @ 24.11.2019, 22:06) Вы уш... 24.11.2019, 22:45
gomed12 Повторяемся, дальше я пас.
Спасибо за обсуждение. 24.11.2019, 22:46![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:59 |
|
|
|
|