Если в распределительную коробку от щита приходят два питающих кабеля, один свет второй розетки, каждый от своего однополюсного автомата, нужно ли соединять в общий контакт нулевые проводники освещения и розеток? Или отдельно?
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Парни, я имел ввиду вот такое соединение, именно в распаячной коробке.
Не пойму почему нельзя так соединять например нулевые и заземляющие от розеток и освещения? Теоретически так будет безопасней, ведь общее сопротивление N и PE проводников будет меньше в случае аварии на одной из цепей отдельной розетки, плюс ко всему соединение в распаячных коробках дублирует соединение на нулевой и PE шине, что тоже будет плюсом если один из контактов на шине в щитке станет недостаточным. Или я что-то упустил? Сообщение отредактировал elektroplan - 6.11.2019, 12:35 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Теоретически так будет безопасней. Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Сообщение отредактировал rosck - 6.11.2019, 16:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Возможно, если они подключены к одной шине, но так бывает не всегда, представьте себе ситуацию когда есть две шины рассчитанные на 100А. К этим шинам подключены два N проводника с максимальным током в 20А. Эти проводники, на некотором удалении от щита, в распред коробке, подключены вместе. Теперь по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. Вся система начинает работать через эти проводники. Ток может в несколько раз превысить расчётный. Автоматов защиты в этом проводнике нету. Так и до пожара недалеко. Защита стоит в фазных проводниках. При соблюдении условия, что нельзя объединять N и PE разных линий. Эта же защита также будет и защищать эти же проводники. При не соблюдении этого условия защиту этих проводников будет обеспечить нечем. Это верно, тоже так думал, спасибо! Олега не гоните пургу пожалуйста ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это верно, тоже так думал, спасибо! Разве ? Ведь всю тему выражалось лишь недоумение ![]() Олега не гоните пургу пожалуйста В чем пурга-то ? П о м е д л е н н е е плиз ![]() .. представьте себе ситуацию когда есть две шины ... по каким-то причинам между первой и второй шиной пропадает связь. В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные.Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду А то он "тоже так думал" ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В групповом щитке две N-шины ? Да еще и связь пропадает ? Смелые вводные. Тем более г-н вопрошающий наглядно изобразил, что имел ввиду Почему нет? У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов. Вот и приходится под один зажим подключать несколько проводов или устанавливать дополнительную шину. Автомат имеет время отключения. Держащего N в одной руке и ОПЧ в другой неслабо нае...т. Еще медленнее нада ? Вот тут совсем не понятно. Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Сообщение отредактировал rosck - 7.11.2019, 4:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У стандартных щитов, обычно на шине, мест подключения меньше, чем автоматов.. Шины надо использовать соответствующие, а не то что пихнули в комплект. (а коль поставили сами вторую, так соединить по человечески)А на рисунке все же одна шина, единственная. Ведь общее сопротивление будет меньше, как и падение напряжения, в следствии действия токов КЗ. Разумеется меньше ![]() Как несколько параллельных цепей могут увеличить напряжение, в указанных Вами точках. Напряжение между указанными точками (коробка ---шина) разумеется уменьшится (немного, см. выше), но потенциал N (относительно земли) в коробке будет все равно выше потенциала на N-шине.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |