![]() Подключение оборудования через автотрансформатор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение оборудования через автотрансформатор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.11.2019 Пользователь №: 56336 ![]() |
День добрый всем!
Возникла следующая проблема. Имею на входе в дом 200V (L1,L2,N/ заземление под дом) Каким способом правильно будет подключить группу кухонного оборудования рассчитанного на 220-240V 50Hz (плита, духовка, микроволновка, холодильник и морозилку. Суммарной мощностью примерно 21 kWt). На линию 200V? Имею два варианта подключения. Либо через повышающий изолированный трансформатор, либо через автотрансформатор (1-Phase Buck/Boost Step-Up Transformer - 200V Primary - 220V Secondary) . Второй вариант очень привлекателен своими габаритами и весом, но не могу найти ответ – правильно и грамотно ли это будет? и как тогда обеспечить защиту УЗО? Сообщение отредактировал sakhden - 3.11.2019, 13:01 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Где вы проживание что у вас такой ввод в дом? 2 фазы и ноль?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 11:21 |
|
![]() |