Доброго дня!
Возник спорный вопрос по питанию насосной станции пожаротушения. Исходные данные: 1) Объект большой топливозаправочный комплекс с резервуарным парком. 2) Источник питания двух-трансформаторная подстанция с резервным ДГУ на случай отключения основного питания с АВР. Вопрос куда подключить насосную пожаротушения? Предложенные варианты: 1) одним кабелем от 1 -секции шин РУ-0,4кВ с АВР - обеспечивающие 1-ю категорию 2) двумя отдельными кабелями от двух вводов 0,4кВ перед вводными автоматическими выключателями РУ-0,4кВ 3) один кабель от 1-й секции шин с РУ-0,4кВ с АВР, 2-й кабель от секции ДГУ. Какой вариант допускается? |
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3980 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Мало навалял ? Жги дальше.. коль не остановиться. Вы сами ответили на свой вопрос:Хозяин-барин, есть желание и источник финансирования - закон разрешает повысить категорию. Поэтому, кроме всего предложенного выше, рекомендую ещё добавить систему непрерывного автоматического мониторинга сопротивления изоляции всех первичных цепей ВН, силовых трансформаторов и всех первичных цепей 0,4 кВ, а также создать систему внешней и внутренней молниезащиты в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 62305... Никто не может запретить нам ездить на самых крутых машинах в мире (посмотреть хотя бы одним глазком!), а Вы сами можете ездить на горбатом "Запоре"... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.11.2019, 19:34 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы сами ответили на свой вопрос.. Относительно ДГУ - ответил, и не первый раз. А "мало навалял?" - это вопрос про залепухи в этой теме. ![]() .. кроме всего предложенного выше, рекомендую ещё.. .. ![]() Никто не может запретить нам ездить на самых крутых.. Ты для начала Заказчика на свою "плетёнку" отыщи, мечтатель. Да не скрывай от него, что на остальные щитки по особой группе (а чем они хуже?) надо такие же "плетенки" сочинять. Думаю, покуда на своём диване по-ездишь.. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |