Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Категория электроснабжения

Гость_est412_*
сообщение 4.3.2008, 18:14
Сообщение #1





Гости






Уважаемые Господа!
Будет ли нижеописанная схема соответствовать требованиям электроснабжения I-й группы надежности?
Нагрузка запитана от АВР, подключенного к двум секциям двухтрансформаторной ТП. При этом, сама ТП запитана по двум линиям от одной ГПП.
Или для соответствия требованиям обязательно нужны два ТП, запитанные от разных ГПП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 29.4.2008, 16:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



надо от разных. я делал проект на больницу- 1 особая, и мне проект из-за этого завернули. Взяли техусловия в сетях- так 1 линия стала длиной 350 м! (ближе не было) Кинул СИП-2А 3х120+1х95. По падению и УКЗ прошло. Да и вдоьавок я забил туда ДЭС (независимый источник питания)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- est412   Категория электроснабжения   4.3.2008, 18:14
- - mic61   Цитата(est412 @ 4.3.2008, 17:14) Уважаемы...   4.3.2008, 19:51
- - Игоррр   Ничего размытого: 1.2.10. Независимый источник пит...   4.3.2008, 20:16
- - est412   Таким образом: 1. Нагрузка запитана от двух секций...   5.3.2008, 11:32
|- - mic61   Цитата(est412 @ 5.3.2008, 10:32) Но являю...   5.3.2008, 17:26
- - Игоррр   А снабжающая организация согласна дать вам первую ...   5.3.2008, 17:18
- - est412   Ой а это как? Т.е. существующей конфигурации питаю...   5.3.2008, 17:25
- - Игоррр   ЦитатаВ любом случае не будут. В нормальном режиме...   5.3.2008, 19:01
- - est412   Спасибо за комментарии! Теперь более-менее пон...   6.3.2008, 14:42
- - CTALKEP   est412 если от одной ГПП то первой категории не бу...   6.3.2008, 22:09
- - Игоррр   Сталкер, вот по поводу опора упала, я ещё когда уч...   6.3.2008, 22:21
- - CTALKEP   Игоррр мое мнение недостаточно, а в ПУЭ явно пропи...   6.3.2008, 22:42
- - Игоррр   Сталкер, опоры 35 и выше падают не так часто. И, к...   6.3.2008, 23:11
- - CTALKEP   Игоррр Но факт есть факт, к примеру сталелитейные ...   6.3.2008, 23:28
- - Игоррр   Это да, наказывать у нас любят Когда есть кого на...   7.3.2008, 20:25
- - электроник1   надо от разных. я делал проект на больницу- 1 особ...   29.4.2008, 16:50
- - mak   В практике проектирования две секции шин 10 кВ дву...   29.4.2008, 20:34
- - Игоррр   mak, Это точно   29.4.2008, 21:05
- - электроник1   это делается для чего: питание по 2 линиям+дизель....   29.4.2008, 21:20
- - funt   Цитата(est412 @ 4.3.2008, 20:14) Уважаемы...   30.4.2008, 7:16
- - zorg   Цитата(mic61 @ 5.3.2008, 17:26) Чтобы сни...   7.5.2008, 9:39
|- - Andrey Izh   Цитата(zorg @ 7.5.2008, 9:39) а что Вы ис...   7.5.2008, 11:25
|- - zorg   Цитата(Andrey Izh @ 7.5.2008, 11:25) Если...   7.5.2008, 11:41
|- - mak   Цитата(zorg @ 7.5.2008, 11:41) и в качест...   7.5.2008, 22:47
- - Олега   Комплекс в составе ДЭС и ИБП (на время запуска). Н...   7.5.2008, 12:48
|- - zorg   Цитата(Олега @ 7.5.2008, 13:48) Комплекс ...   7.5.2008, 14:36
- - push   Если интересует особая группа ЭС посмотрите в нете...   17.5.2008, 20:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему