Внутренняя шина заземления по периметру , На сколько должна быть удалена шина заземления от топлипровода.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 29.10.2019, 21:26
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Есть ли нормативы для шины заземления, относительно ее место положения топливного трубопровода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 30.10.2019, 0:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Поскольку шина внутренняя, то вряд ли найдете такую норму. В здании предусматривают уравнивание потенциалов и эти штуки где-то соединены (аналогичный пример - с газопроводом). Соединять надо, а не расстояние выдерживать. Собственно контур (шина по периметру) именно для этого. Разница потенциалов может вызвать искрение со всеми вытекающими. Есть конечно другой путь - изоляция, однако уравнивание проще и надежнее.