Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение на трансформаторе

Гость_Незванный_*
сообщение 29.10.2019, 16:31
Сообщение #1





Гости






Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Задал вопрос местному электрику, он пожал плечами и сказал, что в трансформаторах разбирается плохо. В итоге ничего внятного не объяснил icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 29.10.2019, 18:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Незванный @ 29.10.2019, 16:31) *
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y.

Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля.
Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт

Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2019, 18:32