Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Задал вопрос местному электрику, он пожал плечами и сказал, что в трансформаторах разбирается плохо. В итоге ничего внятного не объяснил
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вопрос чайника: Какие значения будет показывать вольтметр на низкой стороне трехфазного трансформатора при обрыве одной фазы на высокой стороне, трансформатор ТМ 250 6/0,4 Y/Y. Фазное напряжение. Две фазы около 190 вольт, одна чуть больше нуля. Линейное напряжение. Между двух фаз около 380 вольт, между других около 190 вольт Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2019, 18:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |