![]() Учет электроэнергии на высокой и низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Учет электроэнергии на высокой и низкой стороне |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.10.2019 Пользователь №: 56313 ![]() |
Добрый день!
Имею такую проблему. Есть ПКУ установленный на стороне 10 кВ (коэффициент трансформации 800). По нему проходит граница балансовой принадлежности. После него идет кабельная линия 200 м. к трем ТП 10/0,4 кВ после которых также стоят счетчики. Нагрузка на низкой стороне - садовое товарищество. upd. Мощность трансформаторов 63 КВА. Сумма показаний за месяц по низкой стороне - 10 000 кВт*ч Сумма показаний за месяц по высокой стороне - 20 000 кВт*ч Куда копать в поисках разницы? У меня образование электротехническое, но это было давно. Я мозг поломал, но пока ничего не придумал. Сообщение отредактировал andrew77 - 24.10.2019, 12:52 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ктр по ВН должен учитывать и ТН и ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |