ЭКМ и дребезг контактов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЭКМ и дребезг контактов |
19.10.2019, 17:19
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Установили ЭКМ в паре с промежуточным реле и пускателем. Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как решить проблему? Не знаю кандер поможет или нет, а если поможет, то какой. Реле обычное иек на динрейку
|
|
|
![]() |
20.10.2019, 17:05
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Проблема в том, что когда приближается максимальное давление(уставка), релюха начинает активно дребезжать. Как только контакт верхнего предела ЭКМ замкнется, должно сработать реле и отключить пускатель. Компрессор остановится, вибрация прекратится, как и дребезг реле. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. Если у Вас дребезг происходит, а пускатель отключается не сразу, то возможно проблема в нем. Он залип или заедает, проведите ревизию или замените. Возможно у Вас неправильно собрана схема и она не исключает дребезг. |
|
|
20.10.2019, 17:08
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
. В момент остановки компрессора возможен дребезг реле. Это нормально. это не нормально .контактор тут ни причем . Схему измените -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Диего ЭКМ и дребезг контактов 19.10.2019, 17:19
rosck Цитата(Диего @ 19.10.2019, 17:19) релюха ... 19.10.2019, 18:42
Диего Цитата(rosck @ 19.10.2019, 18:42) Кондер ... 20.10.2019, 4:44
moshkarow Цитата(Диего @ 20.10.2019, 4:44) Прям на ... 20.10.2019, 9:27

Диего Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 9:27)
а... 20.10.2019, 10:15
gomed12 Цитата(Диего @ 20.10.2019, 4:44) Прям на ... 20.10.2019, 15:30
gomed12 Зависит от того, где установлен.
Если на трубопров... 19.10.2019, 19:57
ALEKS56 Думаю,в вашем случае избежать дребезга контактов н... 19.10.2019, 20:32
moshkarow конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсато... 19.10.2019, 20:57
moshkarow имелось ввиду на электрической схеме .
примерно то... 20.10.2019, 10:29
rosck Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 18:08) это... 20.10.2019, 17:37
moshkarow схему ни кто ни видел 20.10.2019, 17:41
rosck Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:41) схе... 20.10.2019, 17:44
Диего Цитата(moshkarow @ 20.10.2019, 17:41) схе... 20.10.2019, 17:56
rosck Ну вот и косяк нашелся. У вас схема не правильно с... 20.10.2019, 18:04
Диего Блин,точно. Спасибо! Завтра исправлю 20.10.2019, 18:13
moshkarow не нужен здесь ручной режим 20.10.2019, 20:15
gomed12 Была схема на скважинный насос с защитой от пропад... 20.10.2019, 20:40
gomed12 Переделал без защиты от пропадания фазы с катушкой... 20.10.2019, 21:42
Диего Перекинул питание ЭКМ до релюхи, дребезга практиче... 21.10.2019, 17:59
moshkarow конденсатор поможет .
Я схему не вижу . Конденсато... 21.10.2019, 18:56
Диего Цитата(moshkarow @ 21.10.2019, 19:56) кон... 21.10.2019, 18:59
rosck Цитата(Диего @ 21.10.2019, 18:59) Схема т... 22.10.2019, 9:09![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 13:37 |
|
|
|
|