Щит на 100А с медными шинами

SAIGAK
сообщение 19.10.2019, 23:12
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Добрый день.

Заказчик попросил в мой проект добавить установку щита на 100А (в ГРЩ мало места).
Клеммников на 100А не нашел, надо использовать шины (медные).
С шинами дел не имел.

Провода крепятся к шинам зажимами.

1) Габаритов зажимов не нашел.
Можно ли их использовать с шинами, установленными на ступенчатые изоляторы? Боюсь, что зажимы будут близко к соседней шине.
Или лучше шины крепить отдельными изоляторами?

Изоляторы крепятся на болты прямо к монтажной панели?

2) Можно ли разводку в щите с таким током делать проводом?

3) Расчет на электродинамическую стойкость веду по ГОСТ Р 52736-2007. Мои шины 5х40 мм считаются жесткими или гибкими? (спрошу, чтобы наверняка =) )

4) Каких ещё расчетов требуют шины?

Схема щита прилагается.
https://cloud.mail.ru/public/4ArM/5vGznsveF

Сообщение отредактировал SAIGAK - 20.10.2019, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 20.10.2019, 0:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Уверены, что не найти клемников на 100А?
Шины нулевые в корпусе на 100А, шины нулевые на дин-рейку на 100А, распред. блок (кросс) на ток более 100А, .....


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения