Здравствуй . возможно звучал похожий вопрос или была похожая тема ,но хотелось бы понять
Значить имеем стабилизатор напряжения который максимум на выходе выдает 220вольт 15ква ,тоесть 68ампер. В сети 195вольт , правильно ли я понимаю что он будет потреблять 78ампер? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Применение стабилизаторов в конце-концов приводит к результату по Салтыкову-Щедрину:
Цитата — Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал. — Как так? — Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся… — Тогда что ж? — Тогда надобно пищу какую-нибудь принять… — Тьфу! Даже без учета всяких косинусов при 198 вольтах в сети пора задумываться о сечении проводников... и о мощности трансформатора. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Применение стабилизаторов в конце-концов приводит к результату по Салтыкову-Щедрину: Даже без учета всяких косинусов при 198 вольтах в сети пора задумываться о сечении проводников... и о мощности трансформатора. Именно для этого и был задан вопрос . Хотелось понять какое сечение провода нужно использовать чтоб не греть окружающюю среду |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Именно для этого и был задан вопрос . Хотелось понять какое сечение провода нужно использовать чтоб не греть окружающюю среду Производитель обычно рекомендует не загружать стаб "под завязку". ГК Штиль, к примеру, говорит о запасе 30%. Т.е расчетная мощность вашего оборудования не должна превышать 10,5 кВА. Кабель греет среду по-любому, вопрос только в количестве. Вполне допустимо определить сечение по расчетному току (с учетом его увеличения со стабилизатором) с помощью таблиц длительно допустимых токов. Если хотите снизить потери ("похолоднее"), возьмите сечение на ступеньку большее |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Т.е расчетная мощность вашего оборудования не должна превышать 10,5 кВА. При стабилизации минимального входного напряжения 155 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()