Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
13.10.2019, 20:21
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.10.2019 Пользователь №: 56269 |
Уважаемые эксперты, подскажите, правильно ли я разграничил системы заземления.
TN-S: система, при которой в дом от электроподстанции заходит 5 проводов: три фазных провода (L), нулевой провод (N) и провод заземления (PE). В случае утечки тока (пробой изоляции фазного провода), напряжение уйдёт и по нулевому проводу (N), и по проводу заземления (PE), которые заземлены на электроподстанции. Самый безопасный и самый дорогой вариант. TN-C: система, при которой в дом от электроподстанции заводят 4 провода: три фазных провода (L) и нулевой провод (N). В случае утечки тока, напряжение уйдёт по нулевому проводу (N), который заземлён на электроподстанции. Менее безопасный, но дешевый вариант. TN-C-S: система, при которой от электроподстанции выходит 4 провода: три фазы (L) и ноль (N), а в дом заходит 5 проводов: три фазы (L), ноль (N) и земля (PE). Так получается, потому что ноль (N) на подходе к дому раздваивается. При этом одно ответвление заходит в дом сразу, а второе, прежде чем зайти в дом, заземляется. В случае утечки тока, напряжение уйдёт по проводу заземления (PE) или по нулевому проводу (N). Достаточно безопасный и бюджетный вариант. TT: система для далёких деревень, при которой от электроподстанции в сторону деревни выходит 4 провода: три фазы (L) и ноль (N). При этом нулевой провод (N) на подстанции не заземляется. В случае утечки тока, напряжению некуда уходить и вся надежда на дополнительное заземление и систему УЗО, собранные хозяином дома. |
|
|
![]() |
17.10.2019, 18:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...вопрос по "самому подлому недостатку" - "Куда и каким местом "садятся" - ты и вовсе "объехал" Откройте рисунок в моём посте 32 (тыц) и на второй схеме пальчиком проведите от источника питания по проводнику L1 или L2, затем через нагрузку потребителя с системой ТТ и далее на нулевой рабочий проводник... Куда Вас кривая выведет? Правильно, на повторное заземление нулевого проводника законопослушного потребителя (оно обведёно красным для особо одарённых)! Теперь проделайте то же самое на третьей схеме, где все потребители сделаны с системой TN-C-S, как это требуется согласно п.1.7.57 ПУЭ-7. При обрыве "нуля" в любом месте ВЛ-0,4 кВ там всё будет работать, не создавая проблем другим потребителям. Правильно Вам сказал мой друг Юра (Шахтёр): здесь (вспомнить всё) - учите матчасть... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.10.2019, 19:00 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
viboxjuwin Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 13.10.2019, 20:21
Sist система заземления tt нулевой провод (N) на тп заз... 13.10.2019, 20:46
шахтер Каша у вас в голове однако. Система на подстанции... 14.10.2019, 11:43
viboxjuwin Спасибо за полезный ответ!
Цитата(шахтер ... 14.10.2019, 11:57
Ваня Иванов Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 11:57) Ка... 14.10.2019, 14:45
viboxjuwin Спасибо за разъяснение!
Цитата(Ваня Иванов ... 14.10.2019, 15:27
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 14:45) П... 14.10.2019, 15:32
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 14:45) .... 14.10.2019, 18:00
viboxjuwin Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 18:00) Провод... 14.10.2019, 18:41
шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 18:41) То... 14.10.2019, 19:55
Искра Как-то так: быть может нагляднее. 14.10.2019, 18:55
viboxjuwin Спасибо за ответы и схему!
А я ещё ютуб пошер... 14.10.2019, 19:57
шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 19:57) Сп... 14.10.2019, 21:20
viboxjuwin Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 21:20) Все пл... 14.10.2019, 22:20

шахтер Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 22:20) Во... 14.10.2019, 23:04
Олега Цитата(шахтер @ 14.10.2019, 21:20) Систем... 14.10.2019, 23:28
шахтер Цитата(Олега @ 14.10.2019, 23:28) Какие т... 15.10.2019, 8:30
Ваня Иванов Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 19:57) ..... 14.10.2019, 20:32
viboxjuwin Цитата(Ваня Иванов @ 14.10.2019, 20:32) Н... 14.10.2019, 20:35
viboxjuwin Правильным ли будет считать, что ТТ систему от TN-... 14.10.2019, 22:11
Искра Цитата(viboxjuwin @ 14.10.2019, 22:11) Пр... 14.10.2019, 22:14
uvk2 Цитатаотталкиваясь от ситуацииЕсли ваш дом запитан... 14.10.2019, 22:47
uvk2 ЦитатаИ что будет в розетке у этого счастливчика с... 14.10.2019, 23:30
Олега Цитата(uvk2 @ 14.10.2019, 23:30) В розетк... 14.10.2019, 23:54
шахтер Цитата(uvk2 @ 14.10.2019, 23:30) В розетк... 15.10.2019, 5:52
Олега Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 5:52) То есть... 15.10.2019, 8:47
шахтер Цитата(Олега @ 15.10.2019, 8:47) Хотелось... 15.10.2019, 11:50
savelij® Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 11:50) Ладно ... 15.10.2019, 13:32
Marten Цитата(uvk2 @ 15.10.2019, 1:30) В розетке... 15.10.2019, 0:16
Marten ЦитатаНо токи там будут не такие уж большие как пи... 15.10.2019, 10:37
elektroplan В системе TN-C-S при обрыве нуля по линии до ТП, ... 15.10.2019, 11:20
Ваня Иванов Да, пора уже раз и навсегда покончить с этими мифа... 15.10.2019, 15:05
savelij® Так никаких мифических преимуществ ТТ никто не при... 15.10.2019, 15:42
Олега Цитата(шахтер @ 15.10.2019, 11:50) Да лад... 15.10.2019, 16:38
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 15.10.2019, 15:42) Так ... 15.10.2019, 17:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:23) R... 15.10.2019, 17:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 17:39) Проекти... 15.10.2019, 17:46
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:46) Н... 15.10.2019, 17:55
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 17:53) При КЗ ... 15.10.2019, 17:57
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 17:57) У... 15.10.2019, 18:04
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 18:00) Надо - ... 15.10.2019, 18:07
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 15.10.2019, 18:07) В... 15.10.2019, 18:18
Олега Ваня, ты опять сказанул фигню, не подумавши. Обрат... 15.10.2019, 18:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.10.2019, 18:12) ...Обра... 16.10.2019, 12:33
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 12:33) П... 16.10.2019, 12:47
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 16.10.2019, 12:47) ...что... 16.10.2019, 13:49
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 13:49) Н... 16.10.2019, 14:06
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 13:49) В... 16.10.2019, 14:06
Ваня Иванов Цитата(Dimka1 @ 16.10.2019, 14:06) Если н... 16.10.2019, 14:15
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:11) Н... 16.10.2019, 14:16
Dimka1 Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:11) В... 16.10.2019, 14:17
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:15) Ф... 16.10.2019, 14:18
Ваня Иванов Цитата(savelij® @ 16.10.2019, 14:18) Ну т... 16.10.2019, 14:36
savelij® Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:36) М... 16.10.2019, 16:15
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:36) М... 16.10.2019, 18:40
Marten Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 16:36) Г... 16.10.2019, 15:00
Ваня Иванов Цитата(Marten @ 16.10.2019, 15:00) ...дум... 16.10.2019, 15:24
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 16.10.2019, 18:40) После п... 16.10.2019, 21:35
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 21:35) .... 17.10.2019, 0:46
Ваня Иванов RE: Системы заземления TN-S, TN-C, TN-C-S, TT 17.10.2019, 13:21
Олега Картинки посылай в МЭК. Не забудь свои теоретическ... 17.10.2019, 15:00
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2019, 18:57) .... 17.10.2019, 20:17
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.10.2019, 20:17) ...Блин... 18.10.2019, 11:34
Олега Нет среди работников Комиссии зарегистрированных н... 18.10.2019, 12:43
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.10.2019, 12:43) Не отвл... 18.10.2019, 18:05
Олега Еще одна глупость - семь вариантов от Вани
Верн... 18.10.2019, 19:09
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.10.2019, 19:09) Верный ... 18.10.2019, 20:35
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 18.10.2019, 20:35) О... 18.10.2019, 21:32
savelij® Полагаю, что все выговорились и тему можно закрыть... 18.10.2019, 21:41![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 8:58 |
|
|
|
|