Дано: ГПП - РП-1 - ТП-3 - ТП-6 - ТП-7А. Все соединено кабельными линиями 10 кВ. Трансы ТМ (100 и 160 кВА).
Имеем: Звонят с ТП-7А и говорят что "приходит" 600 В на ВРУ в здании (лампы все разом перегорели, два блока оборудования сдохло ну и т.п.). Далее, на второй секции шин появляется "земля" на ГПП (в РП-1 по вводной ячейке II с.ш. тоже выпал блинкер "земля"). В результате поиска и осмотра установлено: выброс масла из трансформатора на ТП-6 и горячий (бак) трансформатор на ТП-7А. Оба транса выведены из работы - земля пропала. Все плавкие вставки, автоматические выключатели, РЗ и А не сработали (ну кроме блинкеров). Хотя еще бы час работы и на ТП-6 транс взорвался бы (в помещении трансформатора жар ощущался на пороге и масло текло из расширительного бака уже, все остальные соединения не продавило...) Вопрос: как может межвитковое заземление в трансе дать "землю"? Ну тут есть такое себе объяснение (но хоть что-то): внутри бака перемкнуло обмотки (то есть нулевая точка попала на обмотку ВН). Дальше не понятно. Если принять за начальную точку зрения что первым "сдался" транс на ТП-7А, то учитывая, что связь между ними это только кабельная линия, как мог "улететь" транс на ТП-6? КЛ длиной ~ 5 км. Транс с ТП-6 проверял (меньше года назад) мегером, микроометром и на пробой масло сдавал (мегер: что-то около 1 ГОм; микроомметр: <2% разброс; масло около 40 кВ держало до пробоя). А вот на ТП-7А транс не проверял. Трансы еще не вскрывал, поэтому тут не скажу пока. Сообщение отредактировал DaaN - 5.10.2019, 21:47 |
|
|
![]() |
16.10.2019, 15:57
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня утверждает что где-то в кабельной линии... Ваня этого не говорил! Я говорил "где-то в сети 10 кВ", имея в виду всё электрооборудование 10 кВ...Сейчас включено все кроме второго транса на ТП-6 (ну который и приказал долго жить). По замерам у этого транса разброс сопротивления обмоток постоянному току (обмоток НН) больше 2%. Очень больше. Чем измеряли это сопротивление? Какое омическое сопротивление обмоток ВН? Какое сопротивление изоляции обмоток ВН и НН относительно корпуса и между собой? Где находится ПБВ у этого транса, на стороне ВН или на стороне НН?Судя по информации коллеги DaaN, распределительная сеть у них сделана крайне бестолково, если не сказать по-идиотски и в этом не вина DaaN - такое наследство ему досталось от былых товарищей, которые делали пятилетку в три года и получали за это ордена, медали, должности, премии, почётные звания... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.10.2019, 16:04 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
DaaN Это мы не проходили, это нам не задавали. 5.10.2019, 21:42
uvk2 В коммутационной аппаратуре ничто не могло на земл... 5.10.2019, 22:36
DaaN Цитата(uvk2 @ 5.10.2019, 23:36) В коммута... 5.10.2019, 22:50
Roman D А почему именно межвитковое, а не пробой на корпус... 5.10.2019, 22:57
DaaN Цитата(Roman D @ 5.10.2019, 22:57) А поче... 5.10.2019, 23:00
Roman D Цитата(DaaN @ 5.10.2019, 23:00) А вот как... 5.10.2019, 23:47
DaaN Цитата(Roman D @ 5.10.2019, 23:47) Атмосф... 6.10.2019, 11:34
uvk2 Прежде чем вскрывать испытали бы тр-ры ещё раз. Со... 6.10.2019, 21:38
DaaN Цитата(uvk2 @ 6.10.2019, 22:38) Прежде че... 6.10.2019, 21:55
Roman D Пять километров кабельной линии - это ого-го реакт... 7.10.2019, 8:29
DaaN Цитата(Roman D @ 7.10.2019, 9:29) Пять ки... 8.10.2019, 19:44
uvk2 Цитатас 1986 года трансы пашут У нас на заводе ... 9.10.2019, 20:11
DaaN Ну, в общем, так...
Оказались выбиты две ПКТ на 50... 11.10.2019, 19:29
Гость Цитата(DaaN @ 11.10.2019, 19:29) Ну, в об... 11.10.2019, 19:44
DaaN Цитата(Гость @ 11.10.2019, 20:44) Эти тра... 11.10.2019, 20:21
Roman D А чё влажность? Выдавило масло - разгерметезировал... 12.10.2019, 8:46
uvk2 ЦитатаМасло влажное (Кабс = 1,0 - 1,1)Изоляция обм... 12.10.2019, 21:19
DaaN Здесь вот еще в чем вопрос. А как транс на ТП-7А (... 15.10.2019, 21:56
ЛЕША Сами-то подумайте-одна фаза по ВН, цепи тока нет, ... 16.10.2019, 7:03
DaaN Цитата(ЛЕША @ 16.10.2019, 8:03) Сами-то п... 16.10.2019, 8:36
Гость_гость_* Цитата(DaaN @ 16.10.2019, 8:36) Тогда еще... 16.10.2019, 9:47
DaaN Цитата(Гость_гость_* @ 16.10.2019, 10:47)... 16.10.2019, 11:08
Ваня Иванов Цитата(DaaN @ 5.10.2019, 21:42) Дано: ГПП... 16.10.2019, 13:31
DaaN Цитата(Ваня Иванов @ 16.10.2019, 14:31) У... 16.10.2019, 15:41
Valerapol Цитата(DaaN @ 16.10.2019, 15:41) ...Для Т... 16.10.2019, 16:20
DaaN Цитата(Valerapol @ 16.10.2019, 16:20) Что... 16.10.2019, 19:28
НИР Согласен с Ваней Ивановым.
Пробой изоляции 10кВ в ... 16.10.2019, 14:39
Ваня Иванов Цитата(DaaN @ 16.10.2019, 19:28) Численны... 17.10.2019, 14:30
Marten Цитата(Ваня Иванов @ 17.10.2019, 16:30) О... 17.10.2019, 22:06![]() ![]() ![]() |
|