![]() Неисправность дизельной электростанции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Неисправность дизельной электростанции |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2017 Пользователь №: 53222 ![]() |
Добрый день! В наличии имеется дизельная электростанция АД-150 (двигатель ЯМЗ, генератор Megaton). На холостом ходу выдает номинальные характеристики (напряжение 230/400, частота 50 Гц). При подключении нагрузки начинает скакать с 400-500 Вольт (чем больше нагрузка тем больше амплитуда), из-за этого вышли из строя варистор, регулятор напряжения. Замена регулятора напряжения, проверка диодного моста, настройка к улучшению не привело. Подскажите пожалуйста с чем может быть это связано? Заранее благодарю.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...При подключении нагрузки начинает скакать с 400-500 Вольт (чем больше нагрузка тем больше амплитуда)... Озвучьте, пожалуйста, характер нагрузки (активная, активно-индуктивная, активно-ёмкостная и т.д.), имеются ли в подключаемой к генератору сети устройства компенсации реактивной мощности (КРМ), проще говоря, есть ли в этой сети компенсирующие конденсаторные батареи?-------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |