Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужна помощь в подключении Варочной поверхности

Doctor09
сообщение 11.10.2019, 9:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.10.2019
Пользователь №: 56259



Уважаемые Форумчане, просьба к Вам. Помогите разобраться с подключением варочной индукционной поверхности Electrolux 7,3 кВт и духовки 3,5 кВт на одну линию, если это возможно... Ремонт уже закончен, столкнулся с этим только сейчас.. Как быть? Прошу помощи
Линия идёт от щитка в квартире, защищена С32. Из подрозетника на кухне провод 3#4.
Выходит что Варочная - 7300:220=33,2 (ампера); Духовка - 3500:220=15,9 (ампера) ... получается их желательно подключать на разные автоматы.
Есть мысли приходящий кабель кинуть на двухполюсной АВВ. От него кинуть второй автомат на 16 и от него запитать духовой шкаф.
Что скажете?
Каким номиналом Ампер взять двухполюсный автомат и провод каким сечением кинуть на варочную, учитывая ее 33А (думаю 3#6). Хотелось бы услышать Ваши мысли?

Сообщение отредактировал Doctor09 - 11.10.2019, 9:44
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Doctor09
сообщение 13.10.2019, 14:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 11.10.2019
Пользователь №: 56259



Остановился на таком варианте...Можно ли так?

И паралельно вопрос, как оптимально удлинить кабель из подрозетника к минищитку где-то 30 см, так как подрозетник приходится как раз за ДШ...скрутка+пайка или достаточно клемника..

Сообщение отредактировал Doctor09 - 13.10.2019, 14:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 13.10.2019, 18:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Doctor09 @ 13.10.2019, 14:56) *
Можно ли так?
Можно и так.
Цитата
как оптимально удлинить кабель из подрозетника к минищитку где-то 30 см
Оптимально - гильзами опрессовать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения