![]() Шунт на секционник 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Шунт на секционник 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. На ТП установлены 2 силовых транса по 1000 кВа, по сути сейчас за глаза хватает одного. Есть секционник по 0,4 кВ, чтобы запитывать весь завод от одного. Схема есть как делать переключения, но наглядно-визуально я кабель идущий с секционника не нашел, хотя прибором когда прозваниваю все сходится. В общем думаю, отключить ТП по 10кВ, затем не нужный мне транс, далее секционник не включить, а намотать жук на ампер 50(жук поместить в трубку ТКР, чтобы в случае перегорания медной проволоки ее части не попали на соседние фазы этого секционника, находятся они довольно рядом), а потом включить 10 кВ(фидер), у нас стоят масляные выключатели без всяких защит. Защита есть на городской ТП 110/10, которая находится в 1 км от нас. Как обезопасить себя в таком случае при включении, с жуком идея нормальная?
Этим секционником за последние 15 лет точно никто не пользовался, так как я знаю бывших энергетиков. Фото секционника прилагаю:тыц Сообщение отредактировал Диего - 9.10.2019, 15:23 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Не. Трансы с разными группами соединения обмоток Т.е. векторы не совпадают? И при любой комбинации между фаз от трансов есть напряжение?О какой параллельной работе трансов в момент включения секционника тогда может быть речь ![]() Там впринципе в голове стоит АВМ10. А если для первого пробного включения поставить обычный ВА47-29 на ампер 63? Даже если он отключится в первый и последний раз не беда, главное, чтобы защитил линию в случае к.з., ну и меня включающего маслянник по 10ке Мдя! Мсье знает толк...Повесить модульничек с отключающим током 4кА, на такое... Про возможные значения токов КЗ выше говорилось. Хорошо если его просто в хлам разнесет, а вот если еще и дуга меж-фаз хлопнет, будет гораздо веселей. -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Т.е. векторы не совпадают? И при любой комбинации между фаз от трансов есть напряжение? О какой параллельной работе трансов в момент включения секционника тогда может быть речь ![]() Мдя! Мсье знает толк... Мсье, а где я писал о параллельной работе этих трансов? Речь шла запитать весь завод от одного. Повесить модульничек с отключающим током 4кА, на такое... Про возможные значения токов КЗ выше говорилось. Хорошо если его просто в хлам разнесет, а вот если еще и дуга меж-фаз хлопнет, будет гораздо веселей. По этому я изначально и думал о жуке на небольшой ток и при этом поместить его в трубку ТКР("кембрик") |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |