щит 15 квт 220в по ТУ МРСК подключаю гараж |
7.10.2019, 16:47
Сообщение
#1
|
||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56247 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, в общем хочу сделать электричество в гараже, обратился в МРСК, так как гаражного кооператива нет, решил делать индивидуально, с горем пополам приняли заявку на ТП, выслали договор и ТУ.
Только вот я ничего не пойму, в ТУ нет никой информации, какой должна быть степень защиты оборудования IP (это про сам щит), какой автомат и т.д. просто написано установить щит учета электроэнергии))) Помогите разобраться. Все это будет установлено на улице рядом с воротами. Думаю сделать так: купить щит металлический IEK ЩУ 1/1-0 74 У1 на 2 модуля, IP54, поставить вводной выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 40 А, счетчик Меркурий 201, однофазный, потом выключатель автоматический IEK Home 2 полюса 32 А и от него запитать розетку на Din-рейке чтобы можно было подключить перфоратор и сделать проводку внутри гаража, а потом уже ее подключить к щитку в выключатель что на 32 ампера. Сечения провода 6мм2 достаточно, автоматы подходят? В гараже будет использовать пара обогревателей мощностью 1,5-2квт каждый, освещение из LED лапм 3 штуки по 40 ват, пара розеток для всякой мелочи и одна для сварочного. Сообщение отредактировал kkrs - 7.10.2019, 16:58 |
|||
|
||||
![]() |
8.10.2019, 7:57
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2019 Пользователь №: 56247 |
savelij®, Сергей ДД, получается обычное однофазное подключение? Если увеличивать номинал автоматов тогданужно и сечение кабеля увеличивать?
Электромонтёр, речь не про воровство! что там написано про проектирование я не знаю, но часть соседей уже подключена. |
|
|
11.10.2019, 21:43
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
savelij®, Сергей ДД, получается обычное однофазное подключение? Если увеличивать номинал автоматов тогданужно и сечение кабеля увеличивать? В тех условиях стоит 0,23 кВ, значит однофазное. У вас на рисунке то же однофазная разводка. 15 кВт конечно однофазного у нас дают в редких случаях. Но на мой взгляд(личное мнение), это для потребителя с бытовой нагрузкой(отсутствие трехфазной) лучше. Меньше мороки и можно не заморачиваться с распределением по фазам. А монтаж в шкафу учета, на улице можно и 6 мм2(медь) сделать, но лучше 10 мм2( медь). Ориентировочно по сечению см в табличке.
|
|
|
kkrs щит 15 квт 220в по ТУ МРСК подключаю гараж 7.10.2019, 16:47
S-cream Смотрите в сторону щита учетно-распределительного ... 7.10.2019, 17:45
kkrs S-cream, Спасибо, понял, правда я думал они просто... 7.10.2019, 17:53
savelij® kkrs, вводной автомат, полагаю, можно взять и побо... 7.10.2019, 21:07
Сергей ДД Цитата(savelij® @ 7.10.2019, 21:07) [b]..... 7.10.2019, 21:30
Электромонтёр "какой должна быть степень защиты оборудовани... 7.10.2019, 23:50![]() ![]() ![]() |
|