![]() Падение напряжения в сети дачного посёлка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Падение напряжения в сети дачного посёлка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 31.7.2019 Из: ЗаМКАДье Москвы Пользователь №: 55985 ![]() |
Известно, что при увеличении нагрузки в сети (мощности потребителей) в фазе снижается НАПРЯЖЕНИЕ. Помогите обосновать это явление с точки зрения физики и техники. Напряжение U может снижаться или из-за снижения силы тока или сопротивления ( U = I * R). Что же снижается при увеличении нагрузки ? В дачном доме, в однофазной цепи, в будни около 230 В, в выходные около 210. Лампочки накаливания мигают. Сейчас поменял на LED. Светят ровно. Прошу дать ответ обоснованный формулами или техническими параметрами. -------------------- Благодарю всех неравнодушных к вопросам «чайников»
(с) VLAVIC, 2019. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
не прошло и месяца,
тема не устарела потому, что автору так и не был дан ответ на его злободневную тему. а проблема автора - в устаревшей системе электроснабжения. в своё время конечно был на эти дачи проект электроснабжения, без него ни куда. но он безнадёжно устарел. по тогдашним нормам расчетная мощность дачного домика была - 2кВт (сейчас немногим более - 4кВт) исходя из этого и рассчитывалась мощность трансформаторной подстанции. исходя из этого и рассчитывались параметры защит - автоматов, которые выбирались раньше по другому принципу 1-ф к.з. в конце линии. со временем мощность некоторых или большинства домов выросла. и воздушные линии (ВЛ) перестали соответствовать реалиям и мощность силового трансформатора тоже. соответственно потери в линиях выросли и мощность трансформатора перестала быть достаточной. в этих условиях возможно такое решение - перекладка линий и повышение мощности силового трансформатора. такое радикальное решение не под силу одному абоненту. решение его проблемы заключается в одном - приобретении стабилизатора. конечно если все начнут приобретать стабилизаторы ситуация опрокинется на прежнюю проблему нехватки ещё большей мощности трансформатора. но в единичном вопросе - такое возможно. но есть одно НО в таком решении - оно не спасёт от мерцания напряжения от работающей самодельной сварки в линии, тогда нужно жаловаться на оголтелого самопала. и ВЛ-0,4 (ВЛИ-0,4кВ) никто в садовом обществе не будет прокладывать по системе заземления TN-C-S. там только и будет заземление на ТП. реально на старых дачных ВЛ применима система TT с самостоятельным ЗУ на вводе дома. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 10.10.2019, 20:13 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 8:05 |
|
![]() |