Перекос фаз , Допустимые пределы

Гость_Askmai_*
сообщение 28.4.2008, 6:19
Сообщение #1





Гости






Уважаемы Друзья!
К нам в организацию пришло предписание от энергоснабжающей организации устранить неравномерную нагрузку - по фазам разные токи.
Какой перекос в % допускается? Дайте, пожалуйста, ссылку на соотв докумениы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
pvm
сообщение 28.4.2008, 10:32
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 10696



СП 31-110-2003, п 9.5 - разница токов в пределах щита не более 30%, в начале питающих линий - не более 15%
Вернуться в начало страницы