![]() два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Здравствуйте.
По ошибке купили кабель для ввода в дом 3х6 ввг нг, но так как электросчётчик установили трёхфазный(сеть соответственно трёхфазная), то возник вопрос, можно ли сделать ввод в дом двумя одинаковыми кабелями 3х6, используя оба провода заземления(желтозелёные) каждого кабеля для подключения к заземляющему контуру, два фазных провода(белые) как фазные, один провод нейтраль(синий первого кабеля) как третья фаза, второй провод нейтраль(синий2 второго кабеля) как нейтраль? Есть ли какие запреты на такое подключение? Концы проводов например обтянуть нужного цвета термоусадкой. С уважением. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
На каждый кабель отдельный автоматический выключатель и это уже две отдельные линии - в одной две фазы и рабочий ноль, в другой фаза, рабочий ноль плюс нулевой защитный проводник. Проблемы не существует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1073 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
На каждый кабель отдельный автоматический выключатель и это уже две отдельные линии - в одной две фазы и рабочий ноль, в другой фаза, рабочий ноль плюс нулевой защитный проводник. Проблемы не существует. Тогда уж докупить ещё один 3-х жильный кабель. В итоге: 3шт. 3-х жильных кабеля, в каждом по фазе, по раб. нулю и по защитному. Зато соединять можно по всякому.... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |