ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг?

Сообщение отредактировал Aleksandr.sp - 5.9.2019, 22:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Валерий 1
сообщение 9.10.2019, 18:45
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(Aleksandr.sp @ 4.9.2019, 17:49) *
Всем привет!
ПСД предусмотрен монтаж кабеля ВВГнг с обозначением ls и frls ( что это обозначает я знаю). По факту применили простой ВВГнг. На сколько критично оставить простой кабель ВВГнг?


1. кабели с FRLS/FRHF маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время, необходимое для эвакуации.
2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.

подробнее - см. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2)

Сообщение отредактировал Валерий 1 - 9.10.2019, 19:12


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 9.10.2019, 18:51
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Цитата(Валерий 1 @ 9.10.2019, 18:45) *
1. кабели с FRLS маркировкой применяются для линий питания противопожарных систем, которые должны продолжать работу в зоне пожара всё время необходимое для эвакуации.
2. кабели с LS маркировкой применяются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.
3. без маркировки - для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

подробнее - см.ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности (табл. 2)

FRLS обязателен также в детских учреждениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены