Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами

elektroplan
сообщение 4.10.2019, 2:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Здравствуйте.
По ошибке купили кабель для ввода в дом 3х6 ввг нг, но так как электросчётчик установили трёхфазный(сеть соответственно трёхфазная), то возник вопрос, можно ли сделать ввод в дом двумя одинаковыми кабелями 3х6, используя оба провода заземления(желтозелёные) каждого кабеля для подключения к заземляющему контуру, два фазных провода(белые) как фазные, один провод нейтраль(синий первого кабеля) как третья фаза, второй провод нейтраль(синий2 второго кабеля) как нейтраль? Есть ли какие запреты на такое подключение? Концы проводов например обтянуть нужного цвета термоусадкой.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
elektroplan
сообщение 4.10.2019, 22:52
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2019
Пользователь №: 56233



Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно не поменяют. Собственно вопрос в том, чем чревато такое подключение, если нельзя то в чём причина? Это всё тот же провод, разве что цвет жил не соответствует, но концы можно обозначить термоусадкой нужного цвета.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.10.2019, 10:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(elektroplan @ 4.10.2019, 22:52) *
Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно не поменяют. Собственно вопрос в том, чем чревато такое подключение, если нельзя то в чём причина?


Жаба душит на правильный кабель? icon_biggrin.gif Да ничем не чревато. Просто аккуратно эксплуатируйте, не рвите и будет все нормально.
ПУЭ - это хорошо, но экономика иногда хочет быть экономной. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.10.2019, 10:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 5.10.2019, 10:09) *
ПУЭ - это хорошо..
Тока непонятки. Кабель 5 жил - можно. 5 одножильных кабелей - можно. Почему по 2-м 3-х жильным низя ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elektroplan   два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами   4.10.2019, 2:41
- - Искра   По этому поводу много дебатов. Мое личное мнение: ...   4.10.2019, 6:04
- - Костян челябинский   Если обмен не состоится, лучше пустить все три фаз...   4.10.2019, 7:05
|- - шахтер   Цитата(Костян челябинский @ 4.10.2019, 7...   4.10.2019, 21:33
- - elektroplan   Покупали давно, и так как кабель на отрез его явно...   4.10.2019, 22:52
|- - Олега   п.2.3.52 ПУЭ. "В четырехпроводных сетях должн...   5.10.2019, 0:21
|- - Dimka1   Цитата(elektroplan @ 4.10.2019, 22:52) По...   5.10.2019, 10:09
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 5.10.2019, 10:09) ПУЭ - э...   5.10.2019, 10:22
|- - -Mike-   Цитата(Олега @ 5.10.2019, 13:22) Тока неп...   5.10.2019, 11:33
|- - Олега   Прошу обратить внимание на не сильно плотные: Цита...   5.10.2019, 11:47
- - Искра   Цитата(Олега @ 5.10.2019, 0:21) п.2.3.52 ...   5.10.2019, 5:17
- - Олега   Раз допускающий допустил, то допускаемому допустим...   5.10.2019, 9:53
- - savelij®   Идея! Распустить два куска кабеля 3*6, взять ...   5.10.2019, 11:13
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 5.10.2019, 11:13) Распу...   5.10.2019, 12:51
- - с2н5он   Таки пустить ноль, землю и фазу в одном, оставшиес...   5.10.2019, 12:57
- - Костян челябинский   Поясню свой вариант. При одной фазе в одном кабеле...   5.10.2019, 13:21
|- - Олега   Цитата(Костян челябинский @ 5.10.2019, 13...   6.10.2019, 14:00
|- - elektroplan   Цитата(Олега @ 6.10.2019, 14:00) Не тольк...   8.10.2019, 2:46
|- - Олега   Цитата(elektroplan @ 8.10.2019, 2:46) Пер...   8.10.2019, 12:08
- - с2н5он   Это столь существенно для ТС?   5.10.2019, 15:10
- - Костян челябинский   Сегодня нет. Завтра может стать существенным. Я,в ...   5.10.2019, 17:00
- - Искра   Цитата(Костян челябинский @ 5.10.2019, 17...   5.10.2019, 17:09
- - Костян челябинский   Искра, не, в каждом есть синяя и ж-з жилы. Всё по ...   5.10.2019, 17:16
- - Искра   Цитата(Костян челябинский @ 5.10.2019, 17...   5.10.2019, 20:54
- - Костян челябинский   Пнл   6.10.2019, 6:33
- - Костян челябинский   Олега, о как! Ну тог к автору пришла розовая п...   6.10.2019, 15:36
- - Искра   5(пять) метров? О чём мы тогда целую неделю толкуе...   8.10.2019, 3:11
- - Костян челябинский   Тьфу блин. 5 метров? Автор, давайте мы по 5 рублей...   8.10.2019, 4:00
- - elektroplan   пять метров это сейчас, изначально вводной щит со ...   8.10.2019, 6:22
- - Искра   Так подключайтесь двумя кабелями и не заморачивайт...   8.10.2019, 7:47
- - elektroplan   Если всёж двумя, то есть ли смысл продублировать н...   8.10.2019, 9:10
- - Искра   Не пинайте меня особо, но что-то в этой теме исчер...   8.10.2019, 18:07
- - Valerapol   На каждый кабель отдельный автоматический выключат...   9.10.2019, 9:48
|- - -Mike-   Цитата(Valerapol @ 9.10.2019, 12:48) На к...   9.10.2019, 20:55
- - Олега   Каждый обманывает себя как хотит. При этом появляе...   9.10.2019, 18:10
- - Олега   Зачем докупать? Первоначально требовалось 20 м, те...   10.10.2019, 0:41
- - elektroplan   Мужики, если от вводного щита затяну в дом 3 кабел...   11.10.2019, 9:05
- - elektroplan   Спасибо за ответы тем кто реально ответил по теме,...   14.10.2019, 23:36