![]() два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() два трехжильных кабеля ввг для сети с 3 фазами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.10.2019 Пользователь №: 56233 ![]() |
Здравствуйте.
По ошибке купили кабель для ввода в дом 3х6 ввг нг, но так как электросчётчик установили трёхфазный(сеть соответственно трёхфазная), то возник вопрос, можно ли сделать ввод в дом двумя одинаковыми кабелями 3х6, используя оба провода заземления(желтозелёные) каждого кабеля для подключения к заземляющему контуру, два фазных провода(белые) как фазные, один провод нейтраль(синий первого кабеля) как третья фаза, второй провод нейтраль(синий2 второго кабеля) как нейтраль? Есть ли какие запреты на такое подключение? Концы проводов например обтянуть нужного цвета термоусадкой. С уважением. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
По этому поводу много дебатов. Мое личное мнение: попытайтесь обменять у продавца с соответствующей доплатой. (и чаевыми
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 23:16 |
|
![]() |