Доброе утро!
Нужна помощь в подключении электрического бойлера от умной розетки. Имеем: большой и мощный бойлер, по инструкции в интернете 2,2 квт, но автомат на 16А греется на 25 норм и умная розетка на 10А. По рекомендациям продавцов электриков в промежутке ставил реле: фото ниже но они очень сильно нагреваются и как-то страшновато. Напрямую, без реле, боюсь розетка не выдержит. Подскажите пожалуйста как подключить бойлер? Сообщение отредактировал Ystin - 1.10.2019, 8:57 |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Однако, если линия хорошая (r~0) распределение нагрузки между автоматами мелких номиналов и характеристикой B не оправдано, т.к. из-за отсутствия ограничений по току КЗ со стороны линии, они будут иногда ложно срабатывать от коротких, но мощных пусковых токов бытовых приборов... Дима, ты всё правильно объясняешь, но ответь, пожалуйста, на один вопрос: какие пусковые токи могут быть у ламп накаливания мощностью 60 Вт или даже 100 Вт, чтобы срабатывали автоматы, например В10А, у которых уставка ЭМР составляет от 30 до 50 А? Номинальный ток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет всего 0,45 А. Если даже "пусковой ток" этой лампы будет десять номиналов, то это не более 4,5 А... Думаю, что для защиты этих цепей освещения вполне достаточно и автомата В6А с уставкой ЭМР от 18 А до 30 А. ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
, но ответь, пожалуйста, на один вопрос: какие пусковые токи могут быть у ламп накаливания мощностью 60 Вт или даже 100 Вт, чтобы срабатывали автоматы, например В10А, у которых уставка ЭМР составляет от 30 до 50 А? Номинальный ток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет всего 0,45 А. Если даже "пусковой ток" этой лампы будет десять номиналов, то это не более 4,5 А... Думаю, что для защиты этих цепей освещения вполне достаточно и автомата В6А с уставкой ЭМР от 18 А до 30 А. ![]() Ваня еще раз обясняю автомат ставится для защиты кабеля, и выбирается по номинальному току этого кабеля. Я же бетонщику это писал. Вы что поругались и не разговариваете. Нагрузка может поменятся на кабеле в любой момент. Кабель и автомат защищающий этот кабель ( провод) меняются только вместе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
.... еще раз обясняю автомат ставится для защиты кабеля, и выбирается по номинальному току этого кабеля. Ты провел в доме кабель 2.5 кв.мм и под него поставил рекомендованный автомат С25. Допустимый ток кабеля 20..26 Ампер. Между домом и ктп дерьмовая дачная длинная линия с сопротивлением r=6 Ом При КЗ в квартире ток будет 230\6=38А Автомат С25 (k=38\25=1.5) и по С характеристике он никогда не отключится, а по кабелю в доме будет идти ток 38А, что вызовет его перегрев. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2019, 18:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Между домом и ктп дерьмовая дачная длинная линия с сопротивлением r=6 Ом Это где найти такую "дерьмовую" линию? разве что в дачном поселке или в бывшем колхозе " Закат коммунизма" в реале токи намного больше, АВ на 16 А вполне защищает от КЗ даже "сопли" на 0,5 -0,75 мм. В бытовой проводке крайне редко (один шанс на миллион) протекают ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ токи,способные перегреть жилу и воспламенить изоляцию. Если даже изоляция расплавилась и жилы замкнули, возникнет КЗ и АВ "выбьет" (в скрытой в штукатурке проволдке шанс воспламенения - еще меньше) Все пожары - от плохих контактов,а не от сечения провода. Обычно в любой проводке протекает или ток нормальной нагрузки, или ток КЗ. Есть, конечно, "гении" включать в одну розетку через китайскую "пилотку" утюг, чайник, масляный радиатор и еще к-нибудь электрохрень. Но это не наш случай. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 3.10.2019, 18:39 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |