Доброе утро!
Нужна помощь в подключении электрического бойлера от умной розетки. Имеем: большой и мощный бойлер, по инструкции в интернете 2,2 квт, но автомат на 16А греется на 25 норм и умная розетка на 10А. По рекомендациям продавцов электриков в промежутке ставил реле: фото ниже но они очень сильно нагреваются и как-то страшновато. Напрямую, без реле, боюсь розетка не выдержит. Подскажите пожалуйста как подключить бойлер? Сообщение отредактировал Ystin - 1.10.2019, 8:57 |
||
![]() |
|||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Однако, если линия хорошая (r~0) распределение нагрузки между автоматами мелких номиналов и характеристикой B не оправдано, т.к. из-за отсутствия ограничений по току КЗ со стороны линии, они будут иногда ложно срабатывать от коротких, но мощных пусковых токов бытовых приборов... Дима, ты всё правильно объясняешь, но ответь, пожалуйста, на один вопрос: какие пусковые токи могут быть у ламп накаливания мощностью 60 Вт или даже 100 Вт, чтобы срабатывали автоматы, например В10А, у которых уставка ЭМР составляет от 30 до 50 А? Номинальный ток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет всего 0,45 А. Если даже "пусковой ток" этой лампы будет десять номиналов, то это не более 4,5 А... Думаю, что для защиты этих цепей освещения вполне достаточно и автомата В6А с уставкой ЭМР от 18 А до 30 А. ![]() -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 11:39 |
|
![]() |