Уважаемые профессионалы!
Имеется 3х комнатная квартира в относительно новом (6 лет) доме. Новый жилой квартал подключен видимо к доисторической сети, поэтому частенько наблюдаются скачки напряжения, отключения и т.п. Из-за этого самая дорогая техника подключена через стабилизаторы напряжения. Но остается еще незащищенная и подключенная напрямую проводами - кондер, электроплита, стиралка.
В последнее время периодически добавились еще резкие просадки напряжения (свет в половину тухнет и тут же восстанавливается) или просто может быть - вкл/выкл за секунду.
Если я правильно понимаю, стабилизаторы напряжения от просадок не спасают.
Поэтому встал вопрос - можно ли как то обезопасить все квартиру целиком, установив на входе некий прибор. Погуглив в инете нашел, что для таких целей используются некие реле напряжения.
Сам я в этом не разбираюсь и лезть в щиток конечно не буду. Мне просто нужно понять реально ли это, чтобы потом подыскать хорошего электрика.
Фото имеющегося квартирного щитка прилагаю.
Прикрепленное изображение

Буду очень признателен за рекомендации по конкретным моделям и фирмам устройств.


Сообщение отредактировал waston - 1.10.2019, 14:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 1.10.2019, 19:39
Сообщение #2





Гости






Цитата(waston @ 1.10.2019, 14:47) *
Имеется 3х комнатная квартира...
...и щиток на 12 автоматов, не считая вводного. Причём все автоматы с номиналами на 32 А, 25 А и 16 А подобраны исключительно с ВТХ типа "С" - не ниже(!) - по принципу "шоб не выбивало"... И вот ТС озаботился, а чтобы ещё, кроме стабилизаторов напряжения, туда пришпандорить? Может быть промышленный бесперебойник на 30-40 кВт приладить ради спасения дорогостоящего электрооборудования...
Правильно сказал
Цитата
Ixtim: в вашем случае надо начинать с предъяв за качество поставщику электроэнергии.
И наш Dimka1 что-то мышей не ловит, а должен был объяснить ТСу, что эти автоматы практически ничего не защищают, только некоторые на 16 А может быть случайно сработают в случае чего... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
waston
сообщение 2.10.2019, 13:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 56226



Цитата(=Бетонщик= @ 1.10.2019, 19:39) *
...и щиток на 12 автоматов, не считая вводного. Причём все автоматы с номиналами на 32 А, 25 А и 16 А

Спасибо за комментарий. Подскажите пожалуйста на какой номинал их лучше заменить? Самый большой это скорей всего на электроплиту идет индукционную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 2.10.2019, 13:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(waston @ 2.10.2019, 13:06) *
Спасибо за комментарий. Подскажите пожалуйста на какой номинал их лучше заменить? Самый большой это скорей всего на электроплиту идет индукционную.


Никто Вам ничего точно не скажет. Все зависит от сопротивления линии и сечения Ваших проводов в квартире. На плохих линиях (большое r~2..6 ом) автоматы ставят поменьше и характиристикой B, на хороших (маленькое r~0..0.5 Ом) - автоматы побольше c характеристикрой С или D. Для квартир в среднем подходит С (С16)
В любом случае нет идеальных защит на каждый чих. Основное правило безопасности - эксплуатировать аккуратно и с умом.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.10.2019, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- waston   Защита 3х комнатной квартиры   1.10.2019, 14:47
- - гудвин 30   Реле напряжения в зависимости от настроек защищает...   1.10.2019, 15:19
- - waston   гудвин 30, [большое спасибо за ответ! Я это по...   1.10.2019, 16:17
- - Ixtim   Цитата(waston @ 1.10.2019, 14:47) ... мож...   1.10.2019, 16:20
- - гудвин 30   Вы ее можете поставить до вводного автомата которы...   1.10.2019, 16:41
- - просто Гоша   Ни к чему все эти дисплейчики. Надёжнее поставить ...   1.10.2019, 17:27
|- - waston   Цитата(просто Гоша @ 1.10.2019, 17:27) Ни...   2.10.2019, 13:15
|- - Dimka1   Цитата(waston @ 2.10.2019, 13:15) Спасибо...   2.10.2019, 13:24
- - =Бетонщик=   Цитата(waston @ 1.10.2019, 14:47) Имеется...   1.10.2019, 19:39
|- - waston   Цитата(=Бетонщик= @ 1.10.2019, 19:39) ......   2.10.2019, 13:06
|- - Dimka1   Цитата(waston @ 2.10.2019, 13:06) Спасибо...   2.10.2019, 13:12
- - S-cream   ЦитатаНовый жилой квартал подключен видимо к доист...   2.10.2019, 13:31
- - просто Гоша   ЦитатаА на какой номинальный ток этот Зубр мне под...   2.10.2019, 15:32
- - push   лови готовый вариант (рабочий, реализованый). на з...   7.10.2019, 13:31
- - просто Гоша   Ну что за странные причуды засирать головы чайника...   7.10.2019, 13:40
- - push   цена не оправдывает приспособление с 3х в 1, заче...   7.10.2019, 14:01
- - просто Гоша   Да, просто запаралелить. Цена дешевле чем зубра, д...   7.10.2019, 16:02