![]() Схема подключения бойлера от умной розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Схема подключения бойлера от умной розетки |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.10.2019 Пользователь №: 56223 ![]() |
Доброе утро!
Нужна помощь в подключении электрического бойлера от умной розетки. Имеем: большой и мощный бойлер, по инструкции в интернете 2,2 квт, но автомат на 16А греется на 25 норм и умная розетка на 10А. По рекомендациям продавцов электриков в промежутке ставил реле: фото ниже но они очень сильно нагреваются и как-то страшновато. Напрямую, без реле, боюсь розетка не выдержит. Подскажите пожалуйста как подключить бойлер? Сообщение отредактировал Ystin - 1.10.2019, 8:57 |
||
![]() |
|||
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
...Имеем: большой и мощный бойлер.. 2,2 кВт Прикинем на коленке, какой же ток потребляет этот "большой и мощный бойлер": I = P/U = 2200/220 = 10 A. Для этого тока нагрузки более чем достаточно медного провода сечением 1,5 мм2 (почти с двукратным запасом). Такой провод вместе с "большим и мощным бойлером" и "умной" розеткой всё же лучше защитить двухполюсным дифавтоматом от "ABB" типа DS200 с номинальным током 13 А (характеристика электромагнитного расцепителя типа "B") и дифференциальным током 30 мА. Код поставщика: 2CSR272140R1135. PS: Об автоматах на 16 А и тем более на 25 А с характеристикой ЭМР типа "С" забудьте и больше не вспоминайте - это совершенно не то, что Вам нужно! ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |