Всем доброго времени суток!
Сушили мы изоляцию трансформатора ТРДН-110/6/6. В процессе сушки под вакуумом переодически лаборатория меряла изоляцию, в итоге изоляция достигла ВН-15000, НН1-12000, НН2- 8000, все значения в МОм. Но при заливке трансформатора маслом под крышку 100мм и выдержке 10 часов под вакуумом, лаборатория намеряла следующие значения - ВН - 116/136, НН1 - 150/215, НН2 - 250/320. Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом если на практике изоляция падает примерно в 5 крат от значений измеренных без масла. P.S. при мне в том году делали таким методом 2 трансформатора и все было в порядке, а вот с этим трансом ребус образовался и что самое не приятное нет специалиста что бы подсказал в чем причина. Посему и обращаюсь к Вам форумчане за здравым ответом на такую вот загадку... |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Вопрос, при каких условиях возникла такая изоляция с маслом... Протоколы испытания этого масла срочно в студию (результаты химического анализа, напряжение пробоя в стандартном маслопробойнике, тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90°С )! Первая и основная причина - залили сырое некондиционное масло (не вы первые наступаете на эти грабли)... ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |