Подскажите по ТТ и TN-C , как правильно заземлить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите по ТТ и TN-C , как правильно заземлить? |
23.9.2019, 22:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2019 Пользователь №: 56193 |
Проблема непростая... есть производственное здание, в него заходит 4 провода, 3 фазы + ноль. У меня в помещении отдельный ЩР, где ноль также идет на корпус щитка и заземление розеток. Разделение ноля нигде не сделано.
Если лень читать все, основные вопросы выделены. Собственник настаивает, чтобы я заземлял станки на ноль. А чтобы не получить удар током предлагаем мне поставить УЗО. Предложил разграничить ответственность письменно, отказался. Меня беспокоит безопасность: 1. при обрыве нуля в розетках получаю 380В 2. при обрыве нуля получаю 380В на корпусах (станки, оборудование, ПК, микроволновки и т.п.) 3. УЗО может не сработать при пробое на корпус станка или оборудования 4. на корпусе в выпрям.фильтрах блоков витания получается 110В (конденсаторы), и при случае можно получить удар током, т.к. оно не снимается никуда 5. Что за пункт ПУЭ описывают систему ТТ и ситсему с 4 кабелями без разделения? Сделать TN-C-S без его согласия и желания не получится, т.к. нужно разделять на вводе (главном ящике). Я его убеждаю, что обрыв нуля маловероятен, но возможен (но он говорит, если я не видел сам, значит невозможен, чисто теория), что его предложение по УЗО не защитит от 380 на нуле и на корпусе, т.к. при обрыве 380В не только на нуле будет, но и на корпус пойдет, т.к. PEN нигде не разделен. И доказать, как появляется 380В при обрыве, так и не смог... рисовал, и так и сяк.... сначала он убеждал, что подземную линию не порвать, подземную не нужно заземлять, это не воздушная ЛЭП, которую заземляют на столбах... потом признал, что обрывы все таки бывают, но 380В все равно не может быть, т.к. фазы равномерно распределены, что потребители на фазах имеют сопротивление, вектора складываются и т.п. Даже вспомнил формулу Ома. И все это мои сказки маразматика... И ведь поражает еще то, что этот собственник имеет почти 40 лет стажа электрика от малой до крупной компании... динозавр из совка, грубо говоря, есть одно мнение, его, и только оно правильное. Пытался мне объяснить про ноль вообще необязателен, про треугольник векторов рассказывать пытался, что фазы распределены равномерно и на подстанциях и у него и т.п. Он про одно сначала говорит, слышит знакомую фразу, переходит к другой мысли и так по кругу. Кому я не рассказал про это, все в шоке. Можно долго еще рассказывать и смеяться... но как бы не смешно было, а делать что-то надо. Бухгалтер предлагал работать в перчатках или калошах (шутили так). В общем, есть ноль у него с глухозаземленной нейтралью (что бывает на подстанции, а не в здании, но у него так), на него и заземляйся, типа. Никаких систем заземления других не существует, интернет - врет, нужны конкретные пункты ПУЭ. Я хотел сделать заземление ТТ, входящий ноль так и оставить, а от ТТ заземлить все станки и оборудование (возникающий потенциал), а от 380В на фазе защититься с помощью реле напряжения. Потом еще интереснее сказал - заземление должно быть соединено с нулем, что и сделано у него (кабель PEN, типа), а свое раздельное заземление (по типу ТТ) без соединения с нулем нельзя, иначе валите из здания. В общем, остановились на том, что, если я покажу пункты по системе ТТ (что такое возможно и допустимо), то возможно даст согласие на его исполнение. Подскажите, пожалуйста, что за пункты, которые описывают заземление ТТ, его существование и возможность, а также, что за заземление, когда заходит 4 кабеля (TN-C, типа). И сработает ли УЗО, если заземление зацеплено на ноль? Сообщение отредактировал resmor - 23.9.2019, 22:45 |
|
|
![]() |
23.9.2019, 23:21
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ох, едрить...
Вы, похоже, сами далеко не всё себе понимаете о заземлении, а туда же. Не удивлюсь, что собственник вам пытался объяснить всё правильно, просто вы его не поняли. В зданиях, как правило, используется тнцс. Тт используется, если обеспечить безопасность другими способами невозможно. Для тнцс необходимо повторное заземление ноля в вру, и уже от этого заземления тянуть пятую жилу. В вру ноль и земля должны иметь металлосвязь. Узо сработает ведь земля - мимо узо. И если ток уйдет на землю, то узо это увидет и сработает. -------------------- |
|
|
24.9.2019, 2:00
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Для тнцс необходимо повторное заземление ноля в вру, и уже от этого заземления тянуть пятую жилу. В вру ноль и земля должны иметь металлосвязь. Как понял, у ТС отдельное помещение со своим ЩР, а собственник здания не планирует реконструкцию заземления системы. ТС достаточно выполнить разделение PEN-проводника в своём ЩР и рекомендуется повторное заземление на вводе в этот ЩР. Это соответствует рисунку 31В1 из ГОСТ 30331.1-2013 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке. Повторное заземление на вводе отсутствует. Повторное заземление в распред.сети (2) - допускается (прим.2). остановились на том, что, если я покажу пункты по системе ТТ (что такое возможно и допустимо) Систему уравнивания при защитной мере "автоматическое отключение питания" никто не отменял (ПУЭ и ГОСТ единодушны). Прикиньте сразу как можно реализовать СУП и откажитесь от затеи с ТТ - вряд ли у вас изолированное помещение (мет.конструкции, коммуникации, трубопроводы..)И сработает ли УЗО, если заземление зацеплено на ноль? Простите, а вы кто на предприятии ?
Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2019, 2:03 |
|
|
resmor Подскажите по ТТ и TN-C 23.9.2019, 22:43
resmor Цитата(S-cream @ 23.9.2019, 23:21) О... 24.9.2019, 22:46
gomed12 Цитата(resmor @ 24.9.2019, 22:46) Не в ст... 24.9.2019, 23:39
Олега Цитата(gomed12 @ 24.9.2019, 23:39) Раздел... 25.9.2019, 9:23
resmor Цитата(Олега @ 25.9.2019, 9:23) Не факт. ... 26.9.2019, 0:16
Олега Цитата(resmor @ 26.9.2019, 0:16) Что конк... 26.9.2019, 11:27
Ixtim Цитата(resmor @ 26.9.2019, 1:16) ...Что к... 29.9.2019, 8:22
Олега Цитата(Ixtim @ 29.9.2019, 8:22) заказать ... 29.9.2019, 8:59
gomed12 Так, разделите PEN на вводе в станок. 24.9.2019, 15:35
zendo057 Собственник настаивает, чтобы я заземлял станки на... 24.9.2019, 17:34
gomed12 Цитата(zendo057 @ 24.9.2019, 17:34) В ваш... 24.9.2019, 22:16
zendo057 gomed12, Где у автора вы увидели разделение РЕН? 24.9.2019, 22:48
gomed12 Цитата(zendo057 @ 24.9.2019, 22:48) gomed... 24.9.2019, 23:09
S-cream Как раз не понимаете
Цитатакак раз понимаю. В здан... 24.9.2019, 23:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:11 |
|
|
|
|