Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 10.6.2013 Пользователь №: 33722 ![]() |
День добрый!
На объекте у нас поставили щит питания нагревателей. После его запуска спустя несколько часов, заглянув в щит поняли что идет его перегрев, замерили и тут же его отключили, температура 114 градусов. О щите, на вводе 800А рубильник, отходящие - 24шт. по 32А и 12шт. по 20А автоматов с контакторами. Они запитаны проводами ПуГВ 4,0 и 2,5 соответственно. Замерили токи, перегруза нет, на 32А - нагрузка ~23A, на 20А ~ 14А. Вся разводка на эти автоматы лежит в кабель каналах (в них собственно и идет перегрев). Само оборудование не перегревается. Подскажите, кто виноват и что делать. Из за чего идет такой перегрев. Спасибо -------------------- "Не знаешь закон Ома - сиди дома"
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...в чем причина появления «Парадокса Вани Иванова» В той теме всё подробно объясняется и рассчитывается. Мой пример был о том, как не следует тупо полагать, что переходное сопротивление 0,05 Ом является абсолютно нормальным - думать надо и считать, а не смайлики по интернет-помойкам собирать...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 14:58 -------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |