Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться. Свет на этаже подключен через диф автомат свет везде работает. Подключаю 6 светодиодных светильников, автомат срабатывает. Оставляю три, всё нормально работает. Сами светильники по отдельности рабочие. Что не так? |
![]() |
|
![]() |
Гость_=Бетонщик=_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильниками до посинения, но ничего не найдёте. Правильный ответ Вам был дан, но Вы его проигнорировали:
...большинство светодиодных светильников имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф. автомате... ...а при попытке их повторного включения автомат срабатывает и не Вы первый, кто наступает на эти грабли. Что можно посоветовать? Самый радикальный ответ дал Фадик - выбросить этот диффавтомат и заменить его обычным автоматом, или разделить светильники на 2 группы, что гораздо лучше, но сложнее. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2019 Пользователь №: 56053 ![]() |
Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильниками до посинения, но ничего не найдёте. Правильный ответ Вам был дан, но Вы его проигнорировали: ...а при попытке их повторного включения автомат срабатывает и не Вы первый, кто наступает на эти грабли. Что можно посоветовать? Самый радикальный ответ дал Фадик - выбросить этот диффавтомат и заменить его обычным автоматом, или разделить светильники на 2 группы, что гораздо лучше, но сложнее. ![]() Да, благодарю, я к этому подошел вплотную, просто там такая ситуация, что этот диф вводит свет на этаж. если его заменить автоматом, то как быть с защитным отключением? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да, благодарю, я к этому подошел вплотную, просто там такая ситуация, что этот диф вводит свет на этаж. если его заменить автоматом, то как быть с защитным отключением? Никак. Либо с защитой, но без света, либо со светом, но без защиты. Раньше не было этой хрени и жили нормально, а сейчас, после того, как начитались\насмотрелись всякой хрени, у всех крыша едет на этой защите и лепят её где ни попадя. Меняй его на простой и живи спокойно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.9.2019, 19:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9254 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Никак. Либо с защитой, но без света, либо со светом, но без защиты. Раньше не было этой хрени и жили нормально, а сейчас, после того, как начитались\насмотрелись всякой хрени, у всех крыша едет на этой защите и лепят её где ни попадя. Меняй его на простой и живи спокойно. Ещё один Вредный совет. А ты Дима не пробовал хоть раз вместо тупого выбрасывания того, в чём не разбираешься, понять почему срабатывает и попробовать устранить причину? А, вспомнил. Слабо тебе. Работодатель от тебя требует чтобы меньше безопасности было. А ты и готов лизнуть -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |