![]() подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2019 Пользователь №: 56053 ![]() |
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться. Свет на этаже подключен через диф автомат свет везде работает. Подключаю 6 светодиодных светильников, автомат срабатывает. Оставляю три, всё нормально работает. Сами светильники по отдельности рабочие. Что не так? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3157 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
То, что к светильникам не подключен защитный проводник, не освобождает от утечек на корпус и далее на подвес.
Светильники II класса защиты, или PE проводник не подключен по другой причине, незнанию, разгильдяйству? По цвету флажка в окошке диф.автомата можно определить причину срабатывания (перегрузка или превышение диф.тока). Некоторые, если не большинство, светодиодные светильники имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф.автомате, но может сработать диф.защита как при к.з. При этом характерно, что при первом взведении автомата/диф.автомата, он тут же рубится, но быстрое повторное(край третье) взведение оказывается успешным. Попробуйте так сделать, естественно выключатели на стене должны быть включены. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2019 Пользователь №: 56053 ![]() |
То, что к светильникам не подключен защитный проводник, не освобождает от утечек на корпус и далее на подвес. Светильники II класса защиты, или PE проводник не подключен по другой причине, незнанию, разгильдяйству? По цвету флажка в окошке диф.автомата можно определить причину срабатывания (перегрузка или превышение диф.тока). Некоторые, если не большинство, светодиодные светильники имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф.автомате, но может сработать диф.защита как при к.з. При этом характерно, что при первом взведении автомата/диф.автомата, он тут же рубится, но быстрое повторное(край третье) взведение оказывается успешным. Попробуйте так сделать, естественно выключатели на стене должны быть включены. Светильники не имеют выхода на РЕ, но я их еще не изолировал. Автомат может сразу сработать, но в основном срабатывает не сразу, а только если 2-3 раза вкл-выкл выключатель. Подозреваю, что проводка в СУ у вас где то "течёт". Как сделан монтаж проводки до светильников? Общий провод от выключателя и потом под потолком разводка на шесть линий? Или по другому? Подключите в общую точку обычную лампу накаливания хорошей мощности. Диф сработал? Если да, то ищите утечку в этой линии. Если нет, подключайте эту лампу по очереди на место каждого из шести планируемых светильников и наблюдайте результат. Отпишитесь, что происходило. Да, так и есть, и я уже проверял таким образом. светильников всего 6, с тремя диф работает норм, а 4, 5, 6 не тянет, хотя сами по себе они рабочие. Проверю РЕ, может он где торчит. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 9:19 |
|
![]() |