Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение светодиодных светильников , проблема с дифавтоматом

Лётчик
сообщение 13.9.2019, 7:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 56053



Приветствую всех!
Помогите пожалуйста разобраться. Свет на этаже подключен через диф автомат свет везде работает. Подключаю 6 светодиодных светильников, автомат срабатывает. Оставляю три, всё нормально работает. Сами светильники по отдельности рабочие. Что не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 13.9.2019, 9:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3157
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



То, что к светильникам не подключен защитный проводник, не освобождает от утечек на корпус и далее на подвес.
Светильники II класса защиты, или PE проводник не подключен по другой причине, незнанию, разгильдяйству?

По цвету флажка в окошке диф.автомата можно определить причину срабатывания (перегрузка или превышение диф.тока).

Некоторые, если не большинство, светодиодные светильники имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф.автомате, но может сработать диф.защита как при к.з. При этом характерно, что при первом взведении автомата/диф.автомата, он тут же рубится, но быстрое повторное(край третье) взведение оказывается успешным. Попробуйте так сделать, естественно выключатели на стене должны быть включены.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лётчик
сообщение 13.9.2019, 10:08
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 18.8.2019
Пользователь №: 56053



Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2019, 9:38) *
То, что к светильникам не подключен защитный проводник, не освобождает от утечек на корпус и далее на подвес.
Светильники II класса защиты, или PE проводник не подключен по другой причине, незнанию, разгильдяйству?

По цвету флажка в окошке диф.автомата можно определить причину срабатывания (перегрузка или превышение диф.тока).

Некоторые, если не большинство, светодиодные светильники имеют очень большие пусковые токи от 10 до 50 крат, но очень короткие по длительности при первом, холодном старте. Что не приводит к сработке электромагнитной и тепловой защиты в диф.автомате, но может сработать диф.защита как при к.з. При этом характерно, что при первом взведении автомата/диф.автомата, он тут же рубится, но быстрое повторное(край третье) взведение оказывается успешным. Попробуйте так сделать, естественно выключатели на стене должны быть включены.

Светильники не имеют выхода на РЕ, но я их еще не изолировал.
Автомат может сразу сработать, но в основном срабатывает не сразу, а только если 2-3 раза вкл-выкл выключатель.

Цитата(A.Panichkin @ 13.9.2019, 9:50) *
Подозреваю, что проводка в СУ у вас где то "течёт".
Как сделан монтаж проводки до светильников? Общий провод от выключателя и потом под потолком разводка на шесть линий? Или по другому?
Подключите в общую точку обычную лампу накаливания хорошей мощности. Диф сработал? Если да, то ищите утечку в этой линии. Если нет, подключайте эту лампу по очереди на место каждого из шести планируемых светильников и наблюдайте результат. Отпишитесь, что происходило.

Да, так и есть, и я уже проверял таким образом. светильников всего 6, с тремя диф работает норм, а 4, 5, 6 не тянет, хотя сами по себе они рабочие.
Проверю РЕ, может он где торчит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Лётчик   подключение светодиодных светильников   13.9.2019, 7:21
- - с2н5он   Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 7:21) Сами све...   13.9.2019, 7:24
- - Лётчик   да, весь свет на этаже на одном дифе   13.9.2019, 7:30
|- - с2н5он   Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 7:30) да, весь...   13.9.2019, 9:34
- - A.Panichkin   Сколько проводов идёт в линию освещения? РЕ провод...   13.9.2019, 7:43
|- - Лётчик   Цитата(A.Panichkin @ 13.9.2019, 7:43) Ско...   13.9.2019, 7:52
- - A.Panichkin   Вы пишете, что "свет везде работает". Пр...   13.9.2019, 8:50
|- - Лётчик   Цитата(A.Panichkin @ 13.9.2019, 8:50) Вы ...   13.9.2019, 9:14
- - Фадик   Выкинуть диф,для чего его ставить на светильники?   13.9.2019, 9:28
|- - Лётчик   Цитата(Фадик @ 13.9.2019, 9:28) Выкинуть ...   13.9.2019, 9:38
- - Shura_with_KINEF   То, что к светильникам не подключен защитный прово...   13.9.2019, 9:38
|- - Лётчик   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.9.2019, 9:38...   13.9.2019, 10:08
|- - A.Panichkin   Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 10:08) Да, так...   13.9.2019, 10:29
- - A.Panichkin   Подозреваю, что проводка в СУ у вас где то "т...   13.9.2019, 9:50
- - -Mike-   Ещё возможная причина: сырые(-ватые) стены в СУ +...   13.9.2019, 10:52
- - =Бетонщик=   Коллега, так Вы будете мыкаться с этими светильник...   13.9.2019, 11:03
|- - Лётчик   Цитата(=Бетонщик= @ 13.9.2019, 11:03) Кол...   13.9.2019, 19:30
|- - Dimka1   Цитата(Лётчик @ 13.9.2019, 19:30) Да, бла...   13.9.2019, 19:45
|- - Лётчик   Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 19:45) Никак. ...   13.9.2019, 19:56
|- - Костян челябинский   Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 21:45) Никак. ...   13.9.2019, 20:30
|- - savelij®   Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 19:45) Раньше ...   13.9.2019, 21:04
||- - Dimka1   Цитата(savelij® @ 13.9.2019, 21:04) Точно...   13.9.2019, 21:32
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 13.9.2019, 20:45) Раньше ...   15.9.2019, 13:34
- - Лётчик   Прикиньте, решил задачку)) поставил пару УЗО+автом...   15.9.2019, 15:16
- - Костян челябинский   Не решил, а загнал проблему поглубже   15.9.2019, 16:39
|- - Лётчик   Цитата(Костян челябинский @ 15.9.2019, 16...   16.9.2019, 6:41
- - Костян челябинский   Утечка где-то есть. Разделив ты её поделил и тепер...   16.9.2019, 13:17
- - Лётчик   Цитата(Костян челябинский @ 16.9.2019, 13...   17.9.2019, 19:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 9:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены